问这种

厨房配件

厨房抽风机安装到旧厨房烟囱

你好,

1890年前后花岗岩卧室半独立康沃尔郡的小屋。之前的租户的房子翻新,现在包括木材燃烧炉在客厅和厨房里密封的烟囱。电池炉/滚刀现在坐在旧烟囱的凹室,但入口烟道以上是密封的。因此蒸汽烹饪没有去任何地方有助于一般在康沃尔郡的高湿度和模具增长普遍石头小屋。

有一个屋顶的烟囱栈,与2烟囱管道,所以我假设每个壁炉都有自己的烟道(或可能进一步满足了)。我想做的是安装一个排气风扇在厨房烟囱,要么提取空气通过烟囱(已经凝结建议这是一个坏主意,因为担心)或通过短垂直又水平管道通往外面的(壁炉内置外部墙壁)。

从通用互联网研究似乎有一个最低身高放在火炉上方600 - 700 mm的抽风机,但是曼特尔坐在只有450毫米放在火炉上方(其背后的烟囱入口约500毫米从炉子上)。是否可以安装一个排气风扇高到烟囱(有效地隐藏,因为低到达曼特尔)?或将访问和现场施工空间太有限?希望所有的建议,一些头脑!

由于anticpation。

问候,摩根大通

4的答案从MyBuilder厨房装配工

最佳答案

我们遇到这样的事情。

一个问题往往是罩的底部的高度高于燃烧环,和最低得到罩和滚刀制造商指定的,你打算去的更大的两个。不仅仅是你的设备保修风险,如果你不遵守制造商的指导方针,但他们的距离也指定安全原因。
那么到烟囱口高度不够大来满足制造商的需求?通常不是不可思议的困难放在过梁烟囱上的更高点允许内部剖视的砖砌一个更高的水平。你也要考虑一些维修工作可以抹等等的成本不应该太坏,但是你应该因素在某些预算实现建筑物控制义务,这并不是免费的。(即通知他们你的意图做结构性工作然后支付一个检查员来见过梁工作之前进行了张贴。)

另一个问题是满意的距离前后墙从燃烧的戒指。一些气体滚铣刀需要15厘米+在每侧一个垂直的表面,和至少6厘米后,又各自滚刀制造商指定推荐的安全距离。因此一些滚铣刀不会适合特定的烟囱。绝对不要假设,因为你有一个90厘米宽的缺口,你可以有一个宽90厘米rangemaster,当你只能够安全地安装600 mm宽4燃烧器滚刀。5燃烧器,往往需要更多的间隙。

要考虑的另一件事是外部排气或再循环。你通常可以做,和外部取决于管道外部的安全访问。小心烟囱尽管可以有各种各样的灰尘和脏东西你宁愿避免在那里!加上真的你的管道应该运行的外部通过烟囱这并不总是可能的。我喜欢,只要它是安全的,每次都是核心向外,而不是试图把一个旧烟囱管道。

最后如果你想取心外,确保你满意你履行你的义务作为租赁人,寻求不动产所有权权限切断外部墙有些地方不允许它。

希望这可以帮助别人。

罗斯

2013 - 03 - 21 - t17:55:03 + 0

回答2013年3月21日

他们的最低身高规定提取器/滚铣刀。和滚刀制造商国家高度安装指南。电动滚铣刀可以降低萃取器,你可以用一个虚假的盖子融入烟囱器配备了一个树冠器,如果空间足够大,建议水平管道3米后风扇不会推,凝结将建立管道如果垂直冷凝就会跑。每一个弯曲的管道将降低管道的长度1米,但这将不是一个问题,如果水平。你可以适应一个expelair风扇工作,但要注意它将最终得到油腻,需要清洗。
问候
保罗

2013 - 03 - 10 - t21:20:07 + 0

回答2013年3月10日

如果它是一个电动滚刀真的不应该有高度的问题,尽管你可能不得不接受低于建议将你的保修失效。
除此之外,我同意保罗。

杰夫

2013 - 03 - 09 - t14:35:06 + 0

回答2013年3月9日

嗯,首先,你需要在所有房间通风,如果你有双层玻璃,然后你需要细流通风口。你需要良好的提取在浴室和厨房,发泄到外面。转向你的炊具提取,我看不到任何实际原因提取不应低于正常,它不会融化在辐射热的炊具。但它是非常简单的安装一个风扇在烟囱里使用的聪明才智。你需要得到正确的电动车。实际上是没有理由你不能治愈所有的潮湿问题,通风和提取是一个好的开始,但没有看到房地产我不能建议其他方法,除了说潮湿总是可以治愈的。

问候,

保罗·奥尔布赖特

2013 - 03 - 06 - t09:20:07 + 0

回答2013年3月6日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题