大家好!

我目前在我的爱德华式3床露台上有一个旧而疲惫的通风间接热水系统。我想增加浴室的空间,放置一个单独的淋浴和浴缸(安装热水缸的地方),并增加热水压力,目前由于阁楼中集水箱的水头很低,热水压力非常低。

所有的东西都旧了,磨损了,生锈了,所以我很乐意把它们换掉。

我在电源上有大约2.5巴的静态压力和2巴的动态压力,但怀疑我有一个旧的窄规电源,而不是现代的25毫米MDPE。我甚至找不到一个水龙头或输入的供应,除了在街上检查这个时刻。

所以,我怀疑保留通风系统是否会很好地工作。在我看来,选项是:

1.安装一个新的组合锅炉
2.安装无通风系统(megaflo或类似系统)

有人这样做过并获得第一手经验吗?显然,combi是最简单的系统,但你能得到合适的压力吗,因为我假设你不能在上面加一个泵?

欢迎任何想法和评论。

非常感谢
伯尼

----------------- 额外的信息 --------------------

嗨SMIDT

感谢你的回复以及关于压力检查、电源冲洗和磁性过滤器的提示——很棒的东西!

今天早上我在浴室测量了水流流速,比较了从浴缸龙头和淋浴龙头流出的水。结果如下:

冷浴龙头0.2 L/s (12 L/min)
冷水喷头0.15 L/s (9 L/min)

热浴龙头0.2升/秒(12升/分钟)
热淋浴头0.05 L/s (3 L/min)

水箱位于莲蓬头上方0.5米的搁栅上,莲蓬头上方1.5米。热水龙头有2米龙头,淋浴龙头有0.5米龙头。冷水从总水管流出。冷门上的流量略有减少,我认为这是由于淋浴软管直径减少所致。

这些数字可以作为一个组合吗?从我测量压力的外面的围兜水龙头流出的流量会有帮助吗?

Berns

来自MyBuilder Plumbers的2个答案

最佳答案

你好,
这将是有利的,以获得流量以及在它,即升每分钟。
这样你就能知道阁楼上可能的压力损失了。
如果头发不多,可以梳梳。
Combi比两个水龙头更划算,但当两个水龙头同时打开时,它确实有压力波动。这可以用一个良好的压力平衡淋浴阀,如高仪G100或类似的,但它不会治愈它,只是最小化它一点。
Megaflow不会有这个问题,但它的成本很高,需要更多的空间,比热水箱,绿色的一个在一楼。
同样重要的是,要在2.5巴的温度下对中央供暖系统进行至少48小时的隔离和压力测试,以检查泄漏情况,请记住,锅炉一侧的减压阀设置为在3.0巴启动和释放。
此外,必须在新锅炉之前进行适当的电力冲洗,旧锅炉需要化学品,新锅炉需要安装集中供暖系统22毫米回水管的磁性过滤器。在打开锅炉热交换器阀门并注入抑制剂之前,用清水冲洗新系统以去除任何残留的焊剂等。
提示:锅炉压力表仅用于测量散热器压力,与主水压力无关;常见的误解。
希望能有所收获

2013 - 03 - 19 t22:10:10 + 0

回答2013年3月19日

你好,
您需要确保您所测量的流量是由管道或水箱供液的,对于浴缸,您可以使用管道或水箱供液。厨房水槽上的冷电源应该一直在主电源上。在我看来,12l/min不足以保证有一个无排气气缸。确保你测量的是总水管,而不是水箱给水。一个好的水龙头会给你每分钟12升的热水,但是当你打开两个水龙头时,你将很难保持这个流量。如果这是你的主要供应,那么有一个家庭主增压泵的选择。我认为格兰富做了一个基本上是一个200升的存储容器,它从主要存储水,然后增加它需要的压力和流量,这将支持更多的选择。

2013 - 09 - 19 t09:20:02 + 01:00

回答2013年9月19日