问这种
烟囱和壁炉
减少楼上烟囱乳房的大小
2故事独立式住宅。
嗨我感兴趣减少我楼上烟囱乳房的大小。
我刚刚有烟囱栈修理,我。e深重嵌/重建烟囱帽,闪烁的修复,防水涂料。我被告知,烟囱需要一个新的衬套旧石灰已经崩溃了。
楼下有一个烧木头的火炉,我显然打算继续。
我的问题是如果我要安装一个新的6“灵活的烟道班轮和不再需要楼上的壁炉。
我能显著减少烟囱乳房楼上只有容纳6“班轮。因此dramtically增加房间的空间和可用性。推到房间的角落里,将会是一个更好的选择。(有一个好的脚差距在楼下前的地板天花板)。
我明白我需要一些RSJ在阁楼支持上面的栈和建筑规则等,
总之我希望
安装RSJ阁楼。
切除乳房在楼上房间里/建筑规模小得多的乳房周围6“烟道/减少大小的布雷斯特容纳6“烟筒。
这是可能的吗?我将提交报价的工作,如果这是可能符合mybuilder规则,但是我需要先省钱。
非常感谢
gavinj
2013 - 03 - 28 - t12:24:02 + 0
1回答从MyBuilder烟囱和壁炉专家
最佳答案
Dereham诺福克•2 2015年3月以来的成员•15工作,100%积极的反馈
39208年
2015 - 04 - 12 - t10:30:02 + 01:00
是的这是可能的但你需要一个RSJ阁楼和HETAS工程师安装烟囱衬管和连接烧木头的火炉。新的拳击在楼梯必须正确的combustable距离班轮。
认为安德鲁
炉灶的男人
回答2015年4月12日
就像
2
相关问题
- 潮湿的在楼上烟囱乳房老渔民的小屋
我在博格诺和潮湿问题在楼上的烟囱的乳房。我认为问题是99%的地方盖屋顶……
- 湿烟囱的乳房
我住在底层平面在维多利亚式平台的房子里。我有一个问题与湿烟囱的乳房在我的厨房。…
- 减少楼下烟囱乳房的大小
嗨。我们有一个烟囱乳房我相信仍有能力函数但已经封锁了。目前背……
- 我可以减少我的烟囱乳房的大小在一楼休息室吗?
嗨,有可能减少烟囱在乳房的宽度的中心里墙?我们想打开这堵墙……