问问商人

烟囱和壁炉

在大雨和大风中,不锈钢烟道内衬和烟囱砌块之间滴水。

搬到一个新建的房子,一个木材燃烧器作为第二热源。双层不锈钢烟道被安装在通往砖烟囱和陶土锅的砌块烟道内。铅闪光是新的,内衬穿过铅片,这是堆叠的一部分。
在建造房子的过程中发现了一个漏洞,所以在烟囱上放了一个防风罩。这并没有解决问题。雨点还在继续,似乎是来自东北的暴风雨天气。
施工人员检查了砌砖和闪光部分,没有发现裂缝或故障,但在砌砖外部涂上了PVA/水泥混合物,以防止水渗入烟囱东北侧的砌砖。
现在天气从西南吹来,水继续滴落在安装炉子时安装在烟道底部的钢板上。这比中国的水刑还糟糕。
为了防止水/湿气渗入休息室,我点燃了一堆小火来温暖堆栈。这对持续的点滴没有任何影响。
谁能提出原因或补救办法?

来自MyBuilder烟囱和壁炉专家的回答


可以冷凝,试着在衬垫和砌体之间用蛭石绝缘空隙也应该提高炉子的性能

2014 - 04 - 16 - t09:55:01 + 01:00

2014年4月16日回答

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题

问题类别