问问商人
2022世界杯预选赛
任何人都能改变消费单位吗?我目前有可重新布线的保险丝,想要10路分载板
来自MyBuilder电工的13个回答
最佳答案
不,它必须由NAPIT或NIE EIC等注册电工完成,因为你需要一个证书,货比三家,因为价格可能高达500英镑才能完成,你可能还需要对煤气和水进行地线升级。
回答2011年6月22日
Cleveleys•2010年11月28日成为会员•5工作,100%积极的反馈
从技术上讲,答案是否定的。然而,在天然气工作中,只要完成后安全,你可以在自己的房子里做你想做的事情。问题是一旦出了问题,你就得承担责任。在这种情况下,我会建议一位合格的电工,因为你需要打破密封,让你的电路板重新密封。这一点可能会给你带来麻烦。
回答2011年6月22日
利兹•2011年6月22日会员•6工作,100%积极的反馈
嗨,没有人能换保险丝板,
你应该进行part p注册,因为它必须有安装证书,它必须在当地委员会注册,
回答2011年6月22日
理论上是可以的,但你必须事先通知当地政府,他们需要在事后进行测试(收费)。最好的方法是使用具有NICEIC或NAPIT等批准机构的注册国内安装人员的电工。不使用上述任何一种方法都是刑事犯罪,你可能会被起诉——最高罚款5000英镑
请查看我们网站上的“建筑法规”页面
2018年8月23日回答
是的,更换你的消费单元是没有问题的。我会推荐一个第17版双rcd,因为它更符合当前的法规,也允许所有电路都有rcd保护。
回答2011年6月23日
为了改变消费者单位,建筑控制必须根据第P部分进行通知。如果任何没有在第P部分注册的人进行了这项工作,那么建筑控制将为此收取超过140英镑的费用。一旦安装了消费单元,必须对每个电路进行测试并颁发证书。煤气和水都需要用正确尺寸的接地电缆连接。
找一个part p注册承包商为你做这件事。从长远来看,它会更便宜、更安全。请注意,part p registered和part p qualified是不一样的。在你当地的建筑控制网站上查找注册承包商。
回答2011年6月22日
必须由注册合格的电工进行安装。
法律规定须有完整的电气安装证书,以符合建筑规例P部的要求。
可能还需要进行其他升级,包括主气水安全连接、主接地和主尾翼升级,以及对现有安装进行全面检查和测试,以确保符合要求。
避免路线上的问题,使用Mybuilder.co.uk
Secelec
英国
回答2011年6月22日
你好,
针对你的问题,我当然会建议不要让任何不合格且缺乏电气行业经验的人来更换保险丝板。
对于一个知识很少的人来说,这可能是一项相当技术性的工作。
此外,诸如保险丝板更改等工作现在必须通过建筑控制通知当地当局。
如果您想要一个有竞争力的报价或进一步的建议,请与我们联系。
善良的雷格兹马特
中建工程有限公司
回答2011年6月22日
简而言之,没有,如果它是国内的,它是由p部分涵盖,需要通知。
这不仅仅是更换电路板的问题,人们可以检查和测试所有的布线,以知道所提供的电缆状况良好,可以继续投入运行。除非你是合格的电工并且注册了p部分,否则你不允许这样做。
回答2011年6月23日
不可以,必须由P部分注册的电工进行。所有电路在完成并颁发证书后进行测试。此外,您还需要确保所有主连接(接地)符合当前标准,主要气体和水。