嗨
我的一个朋友给我的消费单元升级了,他是一名训练有素的电工,但他在兼职工作,没有颁发工作证书。他还在厨房和淋浴间安装了一些新电路和灯。他受过充分的训练和胜任,但没有颁发证书,也没有通知建筑控制。
这项工作是在2年前进行的,我现在可以得到电工的认证吗?所以这是光明正大的,因为我现在知道所有的工作都需要认证,或者我如何着手使所有的电气合法。
谢谢
来自MyBuilder电工的4个答案
最佳答案
它应该是由注册电工认证的,你现在应该做的是让注册电工进行EICR(电气安装状况报告),以前是PIR(定期检查报告),以确保一切安全。你不能真正认证其他人的工作,获得EICR对你来说是最简单的选择。得到一些报价,因为价格可能会有很大的不同,希望这是有帮助的。
马克
回答2013年10月31日
虽然Hulsea有限公司关于未通知LABC而被罚款5000英镑的说法是正确的,但他没有提到LABC在完成应通知工作两年后不能提起诉讼。然而,如果有关物业没有有效的电力安装证书,一些按揭公司会拒绝你的按揭申请,在这种情况下,你必须聘请P部注册电工进行EICR,这是你现在最接近获得安装证书的方法。
简单的选择是让安装你的消费单元的电工回来测试安装并出具正确的证书。他可能不愿意这样做,因为时间已经过去了这么长时间,但他可以断开所有的连接,移除消费单元,安装一个新的,测试,然后重新连接,这需要他出具安装证书。(一个新的消费单元需要B&Q 60英镑)。
2013年11月2日
你好,
简单的答案是,你不能让电气设备“合法”,任何“受过充分培训和胜任”的人都会颁发证书,并且会知道他们在没有通知的情况下安装是违法的。
您可以通过EICR检查安装的安全性,如前所述。这将使您放心,但不会覆盖非法安装的安装。
然而,你没有通知当地政府,类似于在没有规划许可的情况下建造,所以如果被发现,安装人员将被处以5000英镑的罚款。有这样的故事,当发现未通知的工作时,保险公司不会赔付,但我还没有亲眼看到/读到过。
2013年11月1日回答
相关问题
- 新的消费单元安装和“调查时间表和测试报告BS 7671 2001”证书颁发- p部分电工说他不会通知委员会-他应该吗?
不确定我在这里是否有问题。电力抵押保留。列表如下:无RCD保护主尾…
- 电源插座不在RCD上。2013年10月安装新CU。发出P部证书
在2013年10月,我有一个新的6路MK拆分负载双RCD消费单元安装,以取代原来的4保险丝“木制”保险丝盒…
- 我需要升级到一个新的金属消费单位吗?
我正在安装一个新厨房,装修工刚刚来检查,告诉我我需要我现有的(塑料)…
- 更换消费单元及发放新EIC后,是否仍需要EICR ?
重租公寓电工表示,更换消费单元后,无需做EICR,并签发新的EIC。我是……