问这种

2022世界杯预选赛

在灯的开关没有共产党

我的房子建于1964年左右有一个共产党运行之间的光配件而不是电灯开关。它是可接受的运行单独的接地线从灯具到开关吗?

从MyBuilder电工5答案

最佳答案

随着你的房子是1967年前,其+ 90%,没有共产党的照明电缆,所以它不仅仅是简单的安装一个单独的中国共产党从灯具的开关。

理想情况下的线路现在生活过期,很可能低绝缘电阻测试,如果它是强烈建议把照明电路完全重新使用双和地球电缆。

如果重新布线太贵,那么所有电灯开关和配件应塑料或II类的建设和RCD应该安装(如果绝缘电阻值电路的凭许可证经营)。

2013 - 12 - 15 - t14:50:02 + 0

回答2013年12月15日

如果你要做的,那么它就像容易运行1毫米的双胞胎和esrth开关但你永远做你需要确保电缆绝缘的两倍

2013 - 12 - 15 - t14:50:02 + 0

回答2013年12月15日

你好,

要做的第一件事将是确保你的1964线路仍然是安全的。房子连接有一个“生命”大约30年,但所增加或减少的环境条件下,用电等等。你需要雇佣一个合格的检验员做电气安装条件报告(EICR),然后你就会知道。

不需要运行一个共产党的电灯开关这遵守规定的安装。但是如果你想让改变如添加连接,甚至一个新的金属面板(不是以牙还牙替换)您需要确保符合当前的法规。

改变这个小的一部分安装当前规定,不推荐其他机会。结束你的布线已达到其工作寿命,它多远已经只有一个测试会告诉你。

2013 - 12 - 15 - t14:50:02 + 0

回答2013年12月15日

是的,是可以接受的但是可能会容易取代旧的电缆,电缆,它整合了一个地球,如果你要养活一个共产党的麻烦。

亚当
东北电气有限公司

2013 - 12 - 15 - t14:50:02 + 0

回答2013年12月15日

如果你要运行一个单独的共产党然后我将取代双活跃在1.5毫米的切换还是两个核心和地球现有布线是旧的,为什么做一个临时修复的时候就容易把正确的电缆呢?至少你知道的好作品。一旦完成,它通知建筑控制或火花来之前检查完整的安装发行所需的相关文档。或b计划,得到一个合格和注册电工进行这项工作,因为它通常是更快、更容易,也更实惠和兼容。希望这个有帮助。

2013 - 12 - 15 - t14:50:02 + 0

回答2013年12月15日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价