新的腔墙连接到现有的渲染墙使用furfix墙启动器

我们正在建造一个扩建部分,砖层使用砂浆将新墙连接到现有的地面以下,并将furfix型墙体启动器固定在现有砌体的外部渲染上。我的理解是,在加入新墙之前,所有的渲染和碎片都需要先移除。渲染很厚,而且有100多年的历史。砖块层应该先移除渲染吗?在地面以下与现有的新墙连接是否足够?
最后,我注意到有一个砂浆建立在新的腔墙正在建设。是否需要在安装绝缘泡沫之前将其移除?非常感谢您的帮助和建议。

附加信息(1)

感谢您澄清去除腔壁渲染问题。关于绝缘,它还没有被放置进去,它目前是用塑料覆盖物存放在外面。然而,塑料没有完全覆盖隔热板,过去两周下了一场大雨。我还注意到在腔壁底部有灰浆堆积。可能得跟砖匠提一下。

附加信息(2)

新墙正在建造中,砖层使用砂浆将新墙连接到现有的地面以下水平,并将furfix型墙体启动器固定在现有砌体的外部渲染上。我的理解是,在加入新墙之前,所有的渲染和碎片都需要先移除?这是一个老房子。

来自MyBuilder Bricklayers的3个答案

最佳答案

在空腔壁使用隔热板时,应将隔热板夹紧内叶,防止受潮。内叶,通常是砌块,首先使用腔壁系带塑料保留夹,以确保板是对抗内叶,允许腔内的任何水分从系带上脱落,无害地通过外叶消散。有些工务人员喜欢在第一层砖的十字接缝处建一个哭泣的洞,以促进这一点。
这种方法称为部分填充法。
另一种完全填充的方法是一种更简单的方法,但使用的材料必须是岩棉,玻璃纤维棒或类似的。记住要满足墙体热损失值(U值),100mm厚的全填料必须用在典型的空腔墙体上。
为了防止灰浆在腔内堆积,应在墙扎上放置一块木板,以抓住灰浆的排泄物,并在每次达到一层墙扎时抬起。板子上的灰浆就可以擦掉了。
墙体连接器应该固定在砖墙上,而不是在渲染上。重要的是要确保固定插头在坚固的砖石中,以进行正确的连接。这个时代的渲染通常很厚,相当粗糙,由弱石灰砂浆制成,仅仅将连接器固定在上面是不正确的。
然而,使用墙壁连接器而不切割墙壁织物(齿状)的原因之一是允许现有房屋和新扩建之间的任何差异移动,这需要大约6个月的时间来解决。

2015 - 01 - 05 - t18:35:02 + 0

回答2015年1月5日

如果d.p.c以下的工作小于450mm,那么没有理由系在一起。如果超过了,那么是的,它应该在不越过dpc的情况下被绑起来。不同地区的建筑法规都要求拆除/保留/在d.p.c.上切洞/切洞。如果新建筑是防水的现代渲染,我看不出有什么问题,因为这房子有100年的历史了,没有洞。泡沫保温材料更让我困扰,它应该是100mm质量填充干燥或有腔的celetex型。

2013 - 12 - 28 - t12:55:02 + 0

回答2013年12月28日

PIR绝缘应像前面所说的那样靠在内壁上,墙绳每隔一秒就会插入一个块层(450mm),通常红色塑料圆盘将绝缘固定在适当的位置,一旦外部层建成,就很少有机会将绝缘插入。

2016 - 08 - 29 - t11:05:01 + 01:00

回答2016年8月29日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价