去问问商人
管道
我想把我坏了的新团队(8 . 5)的电淋浴器换成米拉。我能把我的淋浴器从8.5千瓦升级到10.8千瓦吗?另外请告诉我安装的估计价格。
smaffey
2011 - 07年- 07 - t19:40:43 + 01:00
来自MyBuilder水管工的6个答案
最佳答案
6822
2011 - 07 - 09 - t17:30:02 + 01:00
你好,这取决于电缆的尺寸,如果是6mm2,那么不是,如果是10mm2,那么可能是,这取决于其他一些元素,电缆的长度,它在哪里运行,保险丝或微型断路器的尺寸等等。
如果你已经有了淋浴,更换的费用是可以的,提供电缆应该不超过60英镑,如果电缆需要更换,那么需要更多一点
感谢马特
amd电
回答2011年7月9日
喜欢
3.
斯旺西•2011年7月9日起为会员•115工作,100%积极的反馈
6803
2011 - 07 - 09 - t17:30:02 + 01:00
除非你已经有足够尺寸的电缆,例如10mm的电缆,否则你无法为10.5kw的淋浴器更换它。根据工作量的多少,我通常要价70- 90英镑左右。希望这能有所帮助。
回答2011年7月9日
就像
1
巴恩斯利•2008年6月1日起担任委员•70工作,97%积极的反馈
6814
2011 - 07 - 09 - t17:30:02 + 01:00
你可以,如果你的电缆是充足的工作,即10mm,为安装报价广告的工作现场为你的地区。
伊恩
回答2011年7月9日
就像
1
6792
2011 - 07 - 09 - t17:30:02 + 01:00
嗨,很抱歉,但是不行,因为它的电缆大小,你将需要一个火花来检查它为你
尼尔。
NPM管道
回答2011年7月9日
就像
0
6796
2011 - 07 - 09 - t17:30:02 + 01:00
可能不会。老式的淋浴装置通常用6mm2电缆连接。为了适应10.8千瓦,它必须用10mm2电线。熔断器也必须更换,可能需要额外的设备。确实需要检查,可以报价。
回答2011年7月9日
就像
0
相关问题
- 如何检查电动淋浴器的保险丝等级,以及是否可以更换新的电动淋浴器?
我们的旧淋浴器是米拉8.78先进ATL(我猜是8.78kw,但标签上没写)。我们在找一个新的…
- 我必须给我的建筑工人重做粗制滥造的机会吗?
我的延期报价是12周,然后是14-16周,然后是18周。我以为我雇佣的经验丰富的团队变成了一个……
- 石膏走了出去
前几天有个抹灰工来给我的后卧室抹灰,现在我遇到麻烦了,因为他离开了工作,当他…
- 淋浴电缆尺寸。不是典型的安装
我的房子很旧,安装任何东西都很困难。三年前,我所有的电器都经过了测试和认证,在…