问这种

2022世界杯预选赛

运行一个电缆脱落

你好,

我一直在阅读和学习的论坛,但我不是很博学时电所以任何建议将不胜感激。
我想运行电力从我家到我的小屋和降低成本,我打算自己做劳动力的部分——运行电缆(提高室内地板在几个地方,埋葬在板外),然后进入电工在两端连接一切)
我现有的消费单位(RCD总开关)有一个备用的20名盾牌,可以使用。本单元的距离我摆脱虽然约20米的电缆绕几个弯,这可能会是一个电缆长度接近23或24米。
是一个4毫米平方电缆足够的能力即为我的需求。两个电源插座和照明?
我可以用正常的电缆在室内地板上然后加入铠装电缆(接线盒)之前把它外面?
可以从我认为电工照明运行称为融合刺激或我必须买另一个消费单位的小屋吗?如果是后者,我应该得到一个6安培和20安培mcb吗?
是一个20安培mcb最高和4毫米电缆我可以吗?

非常感谢任何帮助。

约翰

从MyBuilder电工4答案

最佳答案

绝对没有要求在规定单独的接地装置。这是一个常见的误解在缺乏经验的电工,“你不能‘出口’地球外的等位区TN-C-S /中外系统”。这完全是不现实的。

如果有多余的导电部分脱落(传入的水管),那么等位区可以很容易地扩展通过运行一个主要保护从主要接地端子焊接导线传入的服务。如果你的接地装置TN-C-S那么你焊接导线需要10毫米。如果你的接地装置TN-S和主保险丝是100或更低,你的潜在故障电流在预期范围内(1-3kA)这焊接导线脱落可以6毫米。焊接导线可以SWA的备用芯电缆两端只要保持独立,而不是用于接地,只有结合。

说,你的机会有一个外来的导电部分脱落,不是保税在众议院已经微乎其微!

没有任何理由为什么地球完美的路径(z)通过传入中外的笔导体系统或传入TN-S系统的接地导线应该忽视赞成TT系统在百分之九十九的情况下在国内属性完全依赖RCD故障保护。

地球使用供应商提供的,是疯狂的TT的棚杆和恢复。

2014 - 03 - 13 - t14:45:02 + 0

回答2014年3月13日

6平方毫米会更好,这就给了一个更大的负载能力,你可能需要在未来。

2020 - 02年- 13 - t09:00:03 + 0

回答2020年2月13日

首先你需要了解这工作是P建筑监管应报告的一部分,如果你打算做任何的工作(即使死铺设电缆的工作),那么您需要申请和支付部分P建筑监管同意做DIY电气工作。未能通知可能导致£5000的罚款,请参阅下面的链接

http://www.donttakethep.co.uk/partp.html

4毫米钢丝铠装电缆就足够了几个灯和插座在小屋,虽然6毫米会更好如果你的预算允许。联合在房子内的地板是一个坏主意,SWA电缆应该是连续的房子RCD fusebox棚。

摆脱一端一个小双向fuseboard应该使用2 BSEN60898名盾牌,16安培的两个套接字和一个6安培的灯。

如果传入的供应到你家是跨国公司(中外),那么您将需要一个接地电极和单独的RCD棚,作为中国共产党(地球)不应出口外的等位区主要在跨国公司/中外供应。

为了节省LABC P一部分建筑监管费用(约。£300)你最好的招聘电工完成整个工作。

2014 - 02年- 20 - t10:25:02 + 0

回答2014年2月20日

有一些项目之前,你应该考虑选择电缆大小-这是负载(即设备正在使用什么和千瓦等级)。

其他物品,接地装置的分离,需要安装一个独立的地球的外屋,系统独立的房子。这将通过安装一个接地棒。

2014 - 02年- 20 - t10:20:02 + 0

回答2014年2月20日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题