我的房子(租出去的)刚刚没有通过燃气安全检查,因为工程师找不到一个切断阀。
这是一个要求吗?
有什么例外吗?如果指示灯熄灭,壁炉会自动关闭吗?
谢谢

@James Wilkinson(以及其他人)。所有在燃气设备、锅炉、火炉、壁炉工作的人都是燃气安全工程师。只是第一次检查发现了这个问题,我正在试图弄清楚为什么气体安全安装人员和第一次气体安全检查员对什么是合适的有不同的看法。在这个阶段我找不到安装程序,所以试图弄清楚为什么他认为他的安装是正确的。

我现在发现这个器具有一个内置的关闭阀,你可以用螺丝刀或10便士的零件转动。但它在连接的设备端。这是合适的,还是必须是在连接的供应侧(或沿着供应分支的某处)手动操作的类似水龙头的阀门?
再次感谢。

编辑#2:问题仍然存在。气体安全工程师表示,隔离阀在壁炉内的位置意味着它不合适,因为在“火焰失控”的情况下,它无法接近。如果火势失控,我会关掉煤气,等火冷却下来,然后用壁炉内的隔离阀,然后再打开煤气总管。是的,你会在一段时间内无法使用锅炉和炉子,但这并不严重。
隔离阀可以在第13页的说明照片中看到…
http://www.siroccofires.com/pdf/INSTRUCTION-Scenic-Edit-D.pdf

来自MyBuilder Gas Engineer的回答

最佳答案

燃气工程师强调这个问题是绝对正确的,他应该向你发出警告通知,说明消防装置是“不符合现行标准”(NCS)。但是,不能仅仅因为燃气火灾没有手动隔离燃气供应的方法,他就会在房东证书上说明特定设备使用不安全。他在陈述这一点时有点过于热情,但你确实需要聘请一个气体安全工程师来介绍一个气体阀门,这样它就符合当前的气体法规!

因为火灾有一个自动关闭燃气供应的方法,在火焰失效的情况下,这是没有一个本地手动燃气阀的替代。

---

根据你提供的额外信息,如果你所说的阀门看起来像下面链接中的图像,那么一切都很好,不需要进一步的行动,但我有点困惑,因为进行房东气体安全检查的气体安全工程师应该已经看到了这一点!

http://www.peerlesscontrols.com/gas_fire_isolation_valves.html

2014 - 02年- 21 - t14:45:01 + 0

2014年2月21日回答