问这种
管道
非常高的压力,热水澡水龙头但贫穷淋浴管压力相同
如果有人喜欢一个谜题,阅读!
我最近有一个混合器安装在我的浴室洗澡。这不是电。我有一个重力系统,而不是combi-boiler。房子建于2007年,最初有冷热水混合龙头浴缸和一个淋浴头压低领类型的开关来改变水流从水龙头淋浴头。
收集钥匙的时候,我被告知的东西是不同的,当管道使用淋浴的浴室当,我必须先打开热水,然后逐渐加冷,直到我得到所需的混合。
领子没有正常工作,所以我有冷热水混合龙头替换为单独的冷热龙头和有很好的压力;高于其他的房子,和热甚至比寒冷的稍高。
现在我有一个淋浴安装浴和被告知,基于这种良好的压力,我可能不会需要一个泵。洗澡是足够好的洗下但离一样好水龙头,和水管工T会成相同的管道,浴缸水龙头。我们都难住了为什么它是如此垃圾!
我有一个套房淋浴和盆地,主要的浴室盆,厨房水槽与混合器,所有压力大大低于浴缸。楼下有一个盆地几乎直接在浴室,和这些看起来高的压力,虽然也许略低于浴。
对不起,冗长的描述,但我们已经检查了一些事情,不想去旧地面如果可能的话。谁有什么好主意可以帮助体面的(但不是瀑布!)淋浴没有泵的压力吗?
5从MyBuilder水管工的答案
最佳答案
泰恩河畔纽卡斯尔•2015年2月9日以来的成员•62年工作,100%积极的反馈
不要混流和压力。你会有很好的流动热浴,因为它由22毫米管,和水龙头将有更大的孔。一个混合器淋浴用15毫米管(它帮助如果22毫米是彼得跑到浴室),但通过淋浴软管很小。因此没有高压水流减少。唯一真正的答案是安装一个泵。
回答2015年2月10日
如果你的热水箱是在同一层作为你的浴室,只希望可怜的流量混合淋浴。最好的方法来治疗这是权力转换混合器淋浴洗澡只需拥有一个水管工适合优质淋浴增压泵斯图尔特&特纳等或格兰富,确保他符合正确的类型的泵即消极或积极的头!
回答2014年2月21日
阿克林顿•自2010年12月16日•45工作,100%积极的反馈
得到一个合适的水管工看问题,了解水头压力和热/冷之间平等的压力,因为它听起来像水管工此刻您正在使用是用你的话了,你让他尽可能多的使用一个巧克力茶壶。
回答2014年2月22日
听起来我仿佛寒冷你浴很可能是美联储从电源完美解释了为什么你被告知你关于水龙头当你拿起钥匙。我建议最初浴缸水龙头水龙头&独立支柱BSM之后改变了。首次安装时,或BSM是非法的。
无论哪种方式,当你洗澡是安装的类型供应冷进料管应该被检查。
另一个想法是,这取决于淋浴阀,它可能装有流器作为标准。这些天这是很常见的做法&如果是标记在盒子上作为节水产品那就几乎可以肯定他们会安装。如果它是一个低压供给这也可以解释它。不要把压力与流量,如果是坦克美联储那么这将是一个资讯供应,当然除非坦克非常高。头越高压力越大。每米1大气。如果坦克只是龙骨上面,那么你将会几乎1/2一米以上的淋浴头但是大约在水龙头出口。如果是这样你可以提高坦克或看着合适的泵,后者意味着水管。
同时,根据属性,它通常会更好和更少的混乱分开提供淋浴。你的水管工(&我使用术语loosley),不知道他在做什么。得到一个合适的人的意见。
回答2017年8月16日
Bexhill-On-Sea•2022年1月27日以来的成员•14工作,100%积极的反馈
相关问题
- 全新的浴室安装但热水压力很差(伍斯特联合Greenstar 27 cdi)
嗨,提前感谢你可以提供的任何帮助……道歉,这篇文章的长度,试图让尽可能多的…
- 增加淋浴压力:从组合锅炉,热水从阁楼冷水箱
当前设置在我的浴室是:来自一个组合热水锅炉提供电源;冷水来自……
- 问题冷热水混合龙头、淋浴急躁那么寒冷
我有一个结合锅炉Potterton执行他。几个月前我的冷热水混合龙头在我的老维多利亚风格淋浴混合机停止工作,……
- 冷热水混合龙头热水压力较低浴(帮助)
我们有一个重力给料的管道系统,热水箱在晾衣橱,浴室地板上一样。冷……