问这种
2022世界杯预选赛
电气安装条件报告——失败的套接字
我给买了,搬到我的新家(1999年建),一个星期后我们不得不呼叫紧急电工在套接字上的失败。此错误曝光当我松开墙纸背后的套接字前面。当电工参加我的家,发现的问题是一个生龙活虎的人,似乎给烧毁的内部外部布线。我给他看了电气安装条件报告和他读的安排测试结果显示,在所有回路绝缘电阻为> 1000。那是453年当他测试电路。他说,结果显示在报告是不可能的,不会显示的差异600当他测试电路。也没有RCD跳闸* @5任何电路,但只有2 @1读30套接字电路。正确的电路测试如果不做我给纠正对电工工作发生呢
从MyBuilder电工5答案
最佳答案
汉密尔顿•自2012年6月25日•95年工作,100%积极的反馈
当众议院首次建立了红外阅读> 999,欧姆将施工中取得了假设没有错误。
当你的电工做红外测试,453,他是欧姆删除所有脆弱的设备
灯泡
灯
荧光照明
变形金刚
领导
等等等等
所有这些可以给低红外阅读如果不删除或忽略
的红外阅读453,欧姆仍然是一个很好的阅读来实现一些米只有读到> 200,欧姆
最小可接受的值是1米,欧姆
回答2014年3月16日
Tregarth•自2014年2月13日•7工作,100%积极的反馈
嗨Reynoldst,
显然很难推测不看有线电视的问题,但有一些事情可能导致电缆过热。
1)。有一个宽松的套接字的连接
2)。电缆是超载
3)。电缆被损坏导致它在某种程度上减少横截面积引起热
可能是可能的,当你有EICR这样做结果是事实上> 1000年但电缆插座时损坏了被取代或电缆松了如果这个套接字前面是干扰在EICR不管出于什么原因。
如果插座没有打扰在EICR然后这听起来确实很奇怪,有这样一个差异在绝缘电阻的结果。
关于RCD测试结果,只要每个RCD测试以确保其正确操作,测试不需要重复每一个电路两个结果会显示他们工作(假设你有2 RCD在你的董事会)。
我个人会RCD进行测试在5倍额定电流,但这取决于信息电工当时在他的处置,EICR不是一样的电气安装证书,一定数量的“取样”可提供样本的结果都是好的。
我希望这可以帮助。
回答2014年3月16日
阿克林顿•自2010年12月16日•47工作,100%积极的反馈
绝缘电阻测量在数百万所以我想阅读你提到会> 10亿,电路的最小测试阅读应该是100万,这样的情况下阅读4.53亿年仍将高于最低阅读接受的。如果你有一个双RCD板然后阅读脱节的RCD在2 x将涵盖RCD的插座电路。你可能造成一些损坏绝缘当壁纸的套接字。电工可能是最低的rcd数据测试,把证书。(是的,有一种更好的方式来填写证书但并不意味着有什么错误的电路测试时。)
回答2014年3月16日
453兆欧——我在> 299兆欧计记录最高,它的好,容易睡觉。
至于赔偿——欢迎能够拥有自己的家:)
回答2014年3月18日
相关问题
- 我出租我的公寓了,刚才吃了个国内首次电气安装周期检验报告。我很震惊的结果.......继续
因为它是标记为不满意但我也引用了将近£500包括增值税的纠正工作。平……
- 电气安装条件报告
你好,我最近整个屋子重新然而第一电工关闭他的公司,不再是能够进行…
- 对电气安装条件报告可以接受的缺点
我们租一个地方建立儿童社区活动,和我们的房东已经从9月底给我们通知,…
- 国内电气安装条件报告
希望你能帮助。我25岁的女儿与她的伴侣买房子,他们只是对交易所和供应商……