问这种

气体工作

空气通风热空气加热系统(约翰逊starley)

我们刚刚燃气锅炉维修。锅炉在房子的中心是一个大型专用橱柜空间),通过大厅,前门是发泄。但在加热器安装程序的建议我们关闭前门口和橱柜从大厅访问,(现在的密封门关闭时)大厅保暖但是开放两个空气砖在脚高度和天花板高度(4空气砖总),约1米以外的空气导管进橱柜,地板和天花板的高度。管道是一个清晰的通道大约8英寸广场。加热器的烟道增加橱柜的屋顶。现在我们被告知空气通风需求发生了变化,我们应该阻止空气砖和重新打开门通道路线的结果在冬天寒冷的空气流经通道。有了变化的规则吗?和我们如何证明我们有足够的通风。我可能会添加任何其他维修工说过去5年,我们有一个公司监控。

詹姆斯:该设备是约翰逊Starley Hi-Spec J32系统E-T根据标签是12.7千瓦。

1回答MyBuilder气体工程师

最佳答案

确定正确的通风的大小告诉我千瓦评级的天然气设备和生病休息和转帖的需求。我在寻找千瓦的热量输入图

推荐- - - - - -

抱歉延迟的回复,通风要求你的设备:如果设备没有在一个房间里,外墙,那么你需要一个低水平格栅323厘米²²(50)+高水平格栅162厘米²²(25)安装在舱门口,内部墙或门直接与通信的另一个房间,有外墙大气(外)

外墙通风:低水平格栅162厘米²²(25)
高水平格栅81厘米²²(13)

总结,你的设备都需要自己的不间断专用通风直接从它所在的房间或舱外部墙。至于你的查询规则有了变化?答案是否定的,你现有的通风应符合上述规定的一天是安装!

2014 - 04 - 02 - t10:20:02 + 01:00

2014年4月2日回答

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题