问这种

基础和基础

需要深度为二层扩展基础

我目前在买房的过程中,但有一个扩展注册委员会在1994年,但从未完成和/或检查控制。当我参观了房子,房地产经纪人告诉我们,扩展实际上是建于2003年,但它并没有显示任何委员会文件。所有我们知道的是,一段时间后,建筑物控制关闭此案,但从来没有真正控制扩展完成后。换句话说,不需要的扩展规划许可没有检查通过构建控制。

的原因之一,我想买房子是实际使用当前的扩展和添加另一个地板上面。我无法找到任何关于当前的扩展是令人担忧的。我是正确的,我在我的权利要求卖方组织构建控制过来挖几个试验洞为了确保扩展是声音?我也想更新记录的建筑控制扩展实际上是适合的目的。

同样,如果卖方接受,与基础建立控制会过来探长和结构工程师。我想如果他们可以扩展并确认基础适合建立一个额外的层扩展,一切都好吗?我不想再重做所有的工作,或支撑扩展。

还的利息,将所需的最低基础深度和使这额外的地板可以吗?我可以问问建筑控制扩展为额外的地板可以用作基础?

其他任何事情之前,我应该知道现在要进一步吗?

谢谢你!

1回答从MyBuilder奠定基础

最佳答案

你好,首先建立控制不会出来挖洞,到你或自动售货机挖洞然后问建筑控制来看看,它不只是基础的深度(挖)混凝土的厚度,
标准要求深度基础通常是1吨低于地面高程高达450/600的混凝土如果沟填450毫米宽450/600砌砖或混凝土和砖770/825 / 300/400块如果它的砖砌建筑,希望这不会太混乱
彼得

2014 - 04 - 12 - t18:45:01 + 01:00

回答2014年4月12日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别