问问商人
2022世界杯预选赛
淋浴电缆6mm或10mm
请告知,我刚刚让我的公寓重新布线,厨房和浴室安装人员说,6毫米的电缆不足以安装最好的现代淋浴,应该安装10毫米的电缆。
安装人员和重新布线的电工都是注册的。
目前认为的最佳实践是什么,如果意见不同,在重新布线期间应该咨询客户吗?
---
额外的
经验丰富的电工做出的明确决定是有帮助的。
四位电工都认为10是目前的行业标准,包括gw电气,他们为我的公寓进行了重新布线,而我的淋浴只提供了6个,多么傲慢!
感谢另外3个好心回答我问题的电工,如果我的重新布线是由他们中的一个进行的就好了。
MyBuilder电工的6个回答
最佳答案
通常情况下,可以安装10mm的双人间和地球
尽管使用参考方法安装的6毫米双管和接地管,c的载流能力为47安培,这对于大多数阵雨来说已经足够了,计算如下所示
10500瓦除以230伏= 45.65安培
9500瓦除以230伏= 41.30安培
8500瓦除以230伏= 36.95安培
10.5千瓦的淋浴是可能安装的最高的
使用参考方法c, 10mm双接地带电流容量为65安培,这仍然可以完成工作,但有点过头了
我确信你的注册电工已经充分设计了电路
****10mm不是目前的行业标准
每个电路都是单独设计的,你有一个6mm电缆安装使用参考方法C电缆将47安培没有问题,这里你可以自由安装任何8.5千瓦以上的淋浴
2014年5月18日
10毫米电缆应该用于8.5千瓦及以上的淋浴,所以是的,如果你的钳工说最好的淋浴器是那些具有最高等级(例如10.8千瓦)的淋浴器,那么他们是正确的,6毫米电缆是不够的。
这个问题是,除非你已经买了淋浴,或者和你的电工说清楚了,那么这真的不是他的错,因为他不知道你将得到什么类型或等级的淋浴?.标准7.5至8Kw的淋浴器在6mm电缆上就可以了。理想情况下,应该讨论电缆和成本的利弊,但风险是,如果你在安装的6mm电缆上安装8.5kw或更高功率的淋浴器,电缆可能会过载并损坏。
2014年5月18日
你好,
您可以使用6mm电缆高达9.2千瓦。唯一的条件是,如果你有一个9.2千瓦的淋浴在6毫米的电缆上,它不应该超过6米的距离消费单元。但是7.5千瓦就可以了。如果你有超过9.2千瓦的淋浴,必须使用10mm电缆。
如果淋浴器的功率在7.5千瓦或以上,我通常都会使用10毫米的电缆。至少这样布线是正确的,将来如果客户想把淋浴器换成更大功率的,电缆总是在那里。因为在后期更换电缆可能会非常昂贵。尤其是在重写了一遍之后。
当我工作时,我总是问顾客他们想要哪个淋浴。这样我就可以根据电缆的尺寸来计算工作量。如果你的安装人员已经做了10毫米的电缆,这是好的。你不用担心。
我希望这有帮助,
问候,
2014年5月17日
浴•2014年4月24日起为会员•2工作,100%积极的反馈
电缆的大小取决于淋浴器本身的千瓦和电缆的安装方式。我通常会在大多数淋浴器安装中使用10mm电缆,因为这可以用于未来的升级,并且对大多数/所有安装方法具有当前的承载能力。
2014年5月17日
相关问题
- 6mm电缆连接10mm电缆
你好,我正在修一个新浴室。目前的一个有8.5千瓦的电动淋浴器,通过6毫米的电缆连接…
- 6毫米电缆和40安培MCB是否足够8.5千瓦的电淋浴?
BG的工程师告诉我,我的8.5千瓦电动淋浴器的6毫米电缆需要更换为10毫米电缆,因为它运行……
- 淋浴电缆的尺寸。不是典型的安装
我的房子很旧,安装任何东西都很困难。三年前,我所有的电器都经过了测试和认证,在…
- 电缆接头6mm ~ 10mm
我安装了一个新的8.5千瓦的淋浴。现有的电缆是6毫米,但不够长,无法到达淋浴设备。我用过30安培…