问这种

2022世界杯预选赛

铠装电缆/户外电力供应

你好,我是希望有一些户外电动车投入我的花园和想要一些建议!

我有一些铠装电缆由电工帮我买了去年做一些照明时在我的院子里。我想用这个作为我们购买了一个户外凉亭,我妈妈想把一些电源插座和一个光+款待客人的无线电和花园外的设备电气设备。

我也有一个用灯装饰亭子旁边都是有线的,但需要一个连接。我想运行铠装电缆在甲板下面,进入主保险丝的房子前面板位于走廊。

我有一个法国风格流失与砾石的边缘的房子所以想可以运行铠装电缆管道中沿墙下的保险丝主板块铺平道路穿过前面开车进了后花园,甲板和甲板下运行它,到亭子和消费单元安装在夏天有一个小房子。

第二个选择是我有一个户外电源控制水的特性我已经出了面前这是厨房刺激电工上次在厨房里。

想知道最好的选择。会感激任何人提供任何建议最好的方式实现这一目标。

亲切的问候
乔治

推荐- - - - - -

额外的

去年我有一个新的保险丝板安装可模型,目前有两个备用保险丝,不是在使用!我看着雨衣套接字的凉亭阻止水分进入他们恢复和消费者单位将用三个保险丝安装一个灯在凉亭,1电气插座!和1控制的灯装饰!我是50米的铠装电缆3 x1.5聚乙烯/ swa / pvc

从MyBuilder电工2答案

最佳答案

乔治最好运行电缆回fuseboard按照你的第一选择。DIY如果你做这项工作,你必须申请部分P建筑监管许可并支付相应的费用(约你当地的权威。£200 -£300)。一旦发布你同意你可以安装铠装电缆。

电缆本身应该埋在450毫米的深度和躺在床上的沙子覆盖电气胶带与地球在回填前发出警告。

如果供应到你家是中外(跨国公司),那么强烈建议你安装一个当地接地棒在凉亭,不连接地球在房子供应端,因为它是危险的中外出口地球系统。如果这是一个传统的TNS系统导出地球是允许的。

BSEN16008 RCD或个人BSEN61009银行分理处的必须使用这样的套接字等有电击保护和遵守BS7671:2008。

1.5毫米SWA电缆太小了,你需要一个最低4毫米的安全,但是最好是6毫米由于volt下降。不应该有RCD在众议院。只有RCD避暑别墅一端接地棒。我认为你最好离开这份工作的专家,看来你还未完全明白BS7671:2008的要求和设计计算运行的长度,volt下降和接地等。而一个主管DIY-er可以做这样的工作,没有P建筑同意地方你触犯了法律,许多地方政府将罚款你如果他们抓住你。

2014 - 07 - 26 t12:10:02 + 01:00

回答2014年7月26日

你不能刺激刺激,那么你最好的选择是运行一个铠装电缆直接从fuseboard避暑别墅,您需要检查所需电缆的大小和检查了电源的兼容性。电缆应适当保护额定保险丝或断路器和rcd安装新的消费单位在夏天的房子。你可以把电缆但连接必须由注册主管的人,没有必要把铠装电缆中继,特里问好。

2014 - 07 - 25 - t09:45:03 + 01:00

回答2014年7月25日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价