你好,
我最近有一个发光蠕虫终极30c combi锅炉安装了一个气体安全注册安装工。我想询问大厦的供气装置是否已按建筑物规例及其他法律规定正确安装。锅炉上的进气口连接是15毫米,但我知道根据建筑规定,它应该安装在锅炉一米内22毫米的煤气管道上。
起初,安装工说,必须安装一根22毫米的煤气管道,从仪表穿过厨房,到休息室的橱柜,那里是锅炉所在的地方。
但当他安装锅炉时,他说现在不需要了。
我住在一套公寓里,现有的供应在大厅里的仪表处进入混凝土地板,长度为22mm,从橱柜里的混凝土地板流出,长度为15mm,现在锅炉通过15mm的管道连接到大约一米远的地方,就像旧的吹风锅炉一样。由于管道埋在混凝土中,因此无法知道从22毫米到15毫米的变化位置。
请告诉我这是否可以接受,锅炉的性能是否会受到影响,因为我在安装指南中看不到任何指导,因为我不确定钳工是否走了捷径,没有按照他之前的建议安装22mm管道。
据推测,他检查了气体流速,发现即使连接到15毫米的管道也很满意。
只要有足够的热水,锅炉似乎运转正常。
非常感谢,
西蒙
来自MyBuilder Gas Engineers的3个答案
最佳答案
就我个人而言,我会问他要他的煤气保险柜号码和电话,并要求他们的检查员出来对你的安装进行免费检查。他们会告诉你是否可以接受,并为你解决问题。这听起来不像一个非常令人满意的设置对我来说,我会怀疑你的燃气设备是低于额定的,因为这个,不应该这样操作。
2014年8月24日
根据我的经验,你的新锅炉用15毫米的燃气管道不够用。
你的安装人员应该进行两次燃气率测试,第一次是在热水模式下全速运行,第二次是在中央供暖模式下全速运行。该程序是制造商基准测试的一部分,这些重要的测试,其中包括确定锅炉是否按照设计正确运行!如果你的房子里有不止一个煤气灶,比如一个煤气灶,而你的灶具在全速运转,也就是说,烤箱和煤气环都在运转,你的锅炉也在全速运转,也就是说,锅炉将没有燃气,导致“不完全燃烧”。
我现在要求安装人员证明他已经首先进行了燃气管道尺寸测试,以证明锅炉的燃气供应管道有足够的尺寸,这也将考虑到您家中的任何其他燃气设备,并且他已经按照前面提到的在加热和热水模式下对锅炉进行了适当的燃气分级。如果他试图逃避或只是口头上敷衍你,请另一个气体安全工程师再次检查!
2014年8月6日回答
相关问题
- 组合锅炉是否需要比大水箱锅炉更大的煤气管道?
已经有几个水管工来报价,我们想要安装一个新锅炉——这意味着要把一个有……
- 将燃气供应从综合锅炉转到燃气火炉和灶具
嗨,从我的煤气表上看,我有一根供气管道,它分成了两段。第一根树枝插进我的地窖,
- 安装新锅炉,只有一个15mm的煤气管道
大家好,希望有人能给我一些建议。我住在顶层公寓,算上地下室,我住在…
- 给水管道到供气管道的接地连接
嗨,我住在一个维多利亚时代的老房子里。有人告诉我,我需要在煤气表上安装接地键,这样才能…