问问商人
中央供暖系统
淋浴由热变冷——淋浴间的恒温器换了,伍斯特combi去年检修过
水开始是热的,然后变得很冷,我以为是淋浴间的恒温器坏了,所以我把它换了,但什么都没变。我有一个伍斯特组合锅炉去年才维修过。
patcho
2014 - 09 - 20 - t17:12:51 + 01:00
来自MyBuilder Heating Engineers的3个回答
最佳答案
33623
2014 - 09 - 20 - t22:55:01 + 01:00
你好,首先,我不是一个合格的管道工,但分配基本的管道,希望我能帮上忙。
我认为你的淋浴器有一个防烫伤阀,随着时间的推移,它们会被烫伤并腐蚀,并停止正常工作。检查的一种方法是,在淋浴器开着的时候,冲离淋浴器或水槽最近的厕所,看看水的温度是否会变化。如果是的话,那是你的问题。
我很确定他们是可以改变的。
我希望这对你有所帮助,如果我说错了,我向你道歉。
2014年9月20日回答
就像
4
33633
2014 - 09 - 22 - t10:50:02 + 01:00
嗨,快速检查一下你家的水温可能会有帮助。你的热水需要设置为60摄氏度或更低,有时淋浴阀中的恒温器可能会开启和关闭以进行保护。此外,它可能是一个想法,安装一个组合阀到您的淋浴饲料。
希望这能有所帮助
2014年9月22日
就像
1
Urmston,曼彻斯特•2019年3月1日起成为会员•83工作,99%积极的反馈
106251
2020 - 02年- 13 - t17:45:02 + 0
如果你已经更换了你的恒温淋浴盒,你仍然有间歇性的热水,这将是你的锅炉故障,如果一个组合,它可以是二次热交换器部分堵塞,或你的锅炉上的温度传感器。
回答2020年2月13日
就像
1
相关问题
- 单淋浴-热水只从小淋浴头流出,而不是大淋浴头
你好,我们的淋浴房安装了恒温淋浴导轨。淋浴扶手上有一个很大的淋浴头(是固定的…
- 增加淋浴压力:热水来自组合锅炉,冷水来自阁楼水箱
我目前在浴室里的设置是:热水来自一个由市电供应的组合锅炉;冷水来自…
- 水龙头有问题,淋浴热水,然后冰冷
我有一个组合锅炉波特顿表演他。几个月前,我的维多利亚式淋浴搅拌机的水龙头坏了……
- 洗澡时试图由热转冷,却没有水
嗨,我在淋浴时想换冷水,水停了,淋浴电机还在工作,我想是因为…