嗨
我需要换淋浴的拉索开关;我在eBay上买了它,描述上写着45安培,不确定我去了当地的商店,检查了一下,有6安培。店员说他们都是6安培的。我现在很困惑,不知道你能不能帮我。
谢谢你!
亲切的问候
Mahendra拉伊
kirant
2014 - 10 - 15 - t11:26:32 + 01:00
来自MyBuilder电工的4个答案
最佳答案
34024
2014 - 10 - 16 - t10:10:02 + 01:00
如果拉动开关只是用来打开和关闭灯,那么它将不再是6安培。
如果拉动开关实际上是用来打开淋浴,那么你需要一个45安培的开关。
永远不要接受商店店员的建议,因为他们不合格,他们自己也不知道他们的建议可能有多危险。
你应该能够找到一个当地的电工,他会给你很好的建议,而且花费很少。
乔·麦克纳马拉
Araman电
回答2014年10月16日
喜欢
13
34023
2014 - 10 - 15 - t18:20:02 + 01:00
嗨
如果拉绳是供应淋浴,那么它是一个45安培拉开关你需要。
如果它提供灯,它将是6 / 10安培拉开关。
2014年10月15日回答
就像
9
34038
2014 - 10 - 16 - t10:10:02 + 01:00
6安培开关只真正适用于照明和其他低负荷配件。淋浴间应与45安培开关(或拉索开关)隔离。
这样做的原因是为你的淋浴器供电的电缆将能够携带超过6安培的电流(在不知道淋浴器的额定值的情况下,我无法告诉你电路的确切负载或预期故障电流,但我们完全可以假设它将远远超过6安培)。因此,电缆将把一个负载推到一个开关,而不是制造来承受这种水平的功率。这将不可避免地导致开关故障(更不用说潜在的火灾隐患)。
回答2014年10月16日
喜欢
6