问问商人

2022世界杯预选赛

淋浴房的天花板拉绳开关- 6安培还是45安培?


我需要换淋浴的拉索开关;我在eBay上买了它,描述上写着45安培,不确定我去了当地的商店,检查了一下,有6安培。店员说他们都是6安培的。我现在很困惑,不知道你能不能帮我。

谢谢你!

亲切的问候
Mahendra拉伊

来自MyBuilder电工的4个答案

最佳答案

如果拉动开关只是用来打开和关闭灯,那么它将不再是6安培。

如果拉动开关实际上是用来打开淋浴,那么你需要一个45安培的开关。

永远不要接受商店店员的建议,因为他们不合格,他们自己也不知道他们的建议可能有多危险。

你应该能够找到一个当地的电工,他会给你很好的建议,而且花费很少。

乔·麦克纳马拉
Araman电

2014 - 10 - 16 - t10:10:02 + 01:00

回答2014年10月16日

如果拉绳是供应淋浴,那么它是一个45安培拉开关你需要。
如果它提供灯,它将是6 / 10安培拉开关。

2014 - 10 - 15 - t18:20:02 + 01:00

2014年10月15日回答

6安培开关只真正适用于照明和其他低负荷配件。淋浴间应与45安培开关(或拉索开关)隔离。

这样做的原因是为你的淋浴器供电的电缆将能够携带超过6安培的电流(在不知道淋浴器的额定值的情况下,我无法告诉你电路的确切负载或预期故障电流,但我们完全可以假设它将远远超过6安培)。因此,电缆将把一个负载推到一个开关,而不是制造来承受这种水平的功率。这将不可避免地导致开关故障(更不用说潜在的火灾隐患)。

2014 - 10 - 16 - t10:10:02 + 01:00

回答2014年10月16日

淋浴时应该使用英国制造的45安培或50安培拉线开关(避免使用廉价的中国垃圾产品,因为几个月后你会再买一个!)- 6安培拉线开关只用于照明,如果在淋浴电路上使用,会融化/着火!

请确保您已向当地政府建筑控制部门申请,并支付了适当的费用,以便在家中进行DIY电气工作。不遵守第P部分的建筑规定可能会导致你被罚款高达5000英镑。

2014 - 10 - 16 - t10:10:02 + 01:00

回答2014年10月16日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题

问题类别