去问问商人

管道

热水压力低(组合热水箱)

有人对如何提高我的热水压力有什么建议吗?我们的通风柜里有一个组合热水箱,我们新装修的浴室里的热水压力非常大。我们没有太多的钱,因为我们刚刚装修了浴室,所以如果可能的话,我们正在寻找一个便宜的选择!坦克在改装期间重新安装了管道,希望它能解决这个问题(它没有!)我们的水管工说用水泵不合适,因为水箱太小,会把水放干,还可能烧坏水泵。因为把坦克搬到阁楼将花费相当多(切割天花板,加固梁,装箱,然后做一个好的天花板,更不用说管道,电力和劳动力!)我们希望有人有一个天才的想法,可以为我们节省一些钱!

谢谢

来自MyBuilder水管工的4个答案

最佳答案

首先,你说你有一个“组合热水箱”?

我猜你指的是顶部装有水箱的热水缸吧?

如果是这种情况,那么你的水管工是正确的,泵会清空水箱相当快,但有一个解决方案。

一个单一的叶轮泵,如蝾螈或类似的,安装在热水缸旁边,并通过管道进入到热水缸的出口,肯定会增加你的热水出口(水龙头,淋浴等)的压力和流量。

为了防止油箱(在钢瓶顶部)干涸,你可以添加第二个进气阀。在过去20年左右的时间里,我做过很多次这样的事情,无论出于什么原因(通常是物理尺寸/重量),更大的坦克都不是一个选择。

第二个进气阀可以在水泵排水时更好地维持水箱的水位。缺点是你还必须更换水箱的溢流管,因为如果阀门失效,通常大小的溢流管将无法处理。我通常使用一个40毫米的水箱连接器,从水箱顶部几英寸,然后运行在40毫米的溢出。

我通常以免费为基础做这类工作,让客户安心,如果计划实际上不奏效,他们就不需要支付任何费用。如果你当地的水管工愿意做同样的事情,那么你就赢了!

祝你好运,

戴夫,DrainMedic

2015 - 02 - 01 - t11:50:03 + 0

2015年2月1日回答

你最根本的问题是在安装新浴室之前没有考虑到热水供应不足的局限性。任何稍微有点礼貌的水管工或浴室修理工都会告诉你,你不能用母猪耳朵做一个丝钱包。此外,我猜你已经从老式的水龙头转向了现代的单声道类型,这就更加限制了流量。仅仅因为他们看起来漂亮并不意味着他们适合。
你可能还会遇到回流问题,这取决于现在安装的水龙头的类型,或者甚至可能在热水供应上安装了一个止回阀,以符合安装时某些类型的水规定。

在更新你的浴室之前,我给你的第一条建议是解决热水供应不足的问题,如果你的资金不够的话,那就推迟浴室的更新,先升级你的热水系统。记住你对你希望安装在新浴室的设备的期望,安装最合适的系统来实现你的最终目标。
我很抱歉,但是你本末倒置了,没有什么聪明的方法可以绕过这个问题。不要用愚蠢的想法浪费金钱,就像多了一个球阀。它不会增加压力或坦克体积,可能根本就不适合,更重要的是,它将花费大量的成本放入一个体面的东西,以正确地完成工作。

如果有一天人们不再使用打杂的人,不再听汤米·沃尔什的话,而是使用合适的商人,那么像这篇贴满互联网的帖子就会少得多。

我希望这对其他人有所帮助和建议。找一个合适的商人。

2016 - 11 - 13 - t17:50:02 + 0

2016年11月13日回答

未放气的气缸。

2014 - 11 - 18岁t12:15:02 + 0

2014年11月18日

安装浴室前的压力是否正常?重力系统上的高压水龙头或管道上的高点会导致气闸

2016 - 06 - 26 - t07:40:02 + 01:00

2016年6月26日回答

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题

问题类别