去问问商人
中央供暖系统
用组合式锅炉代替重力进料
你好,我正在用一个新的组合式装置更换一个旧的重力进给系统,我想知道我是否也需要新的管道和散热器。目前的散热器和管道大约有30年的历史了,都是双层的,位置也很好。管子是铜制的。
有人告诉我,从重力进给系统改为高压组合有泄漏的风险,最好更换。
我也想知道锅炉的尺寸,它是一个3床和一个浴室,坚固的墙壁,upvc窗户,厚屋顶隔热层。有人建议我用伍斯特36,但根据BRE的计算,我几乎不需要24千瓦。
谢谢你的帮助!
mwc1805
2014 - 12 - 13 - t10:02:44 + 0
一个来自MyBuilder供热工程师的回答
相关问题
- 用组合式锅炉取代传统锅炉和水缸
组合式锅炉正在取代传统的锅炉和水缸。需要做什么工作,例如冲洗系统?任何…
- 用木燃烧器和组合式燃气锅炉代替旧的背锅炉
你好,有人在牛津郡做过这样的装置吗?还是综合生物量?谢谢你!
- 用组合式锅炉取代传统锅炉:管道更换?
我正在考虑用一个新的组合式锅炉替换我的旧锅炉,这样我就可以把汽缸拆下来,释放一些……
- 厨房改装前用Combi替换传统锅炉
我们正计划安装一个新的厨房,但有人建议我们把传统的…