问这种
管道
推入配合配件2周后出现了铜管吗?
有商人经历任何问题推入配合连接铜管吗?
拟合显然推在足够远的有标志10-15mm低于铜的结束。
任何经验或建议可以分享就好了。
谢谢
spghomeservices
2014 - 12 - 13 - t17:00:23 + 0
2回答MyBuilder水管工
最佳答案
35497年
2014 - 12 - 16 - t17:55:02 + 0
嗨
可能你有一个有缺陷的拟合。检查管道的毛边切割作为一种粗纹管一端会损害内部的橡胶圈配件。如果是詹Speedfit配件可能是安装时没有收紧。Speedfit配件有坚果必须顺时针转向锁时安装。您还需要确保管推溜进了配件。它更有可能是安装不正确,因为这些是非常可靠的配件
汤米
回答2014年12月16日
就像
1
诺丁汉•2014年12月15日以来成员•2工作,100%积极的反馈