我有一个开放的通风系统,我最近换了泵,即使在泵最低设置空气被吸入通过排气管道。设置如下:(请忽略圆点)
II . . . .通风口进入阁楼
22
Ii . . . . Ii
Ii . . . . Ii
Ii .. . ..==========
Ii . . . . Ii . . . . . . .
2Ii . . . . . . Ii
Ii . . . . Ii . . . . .PP(泵入3路)
2 = = = = =
冷。2
二。
冷进料三通与泵三通之间约1米(泵在冷三通上方),冷进料管道有堵塞,已更换,排水自由?是管道不正确导致空气被吸入吗?能否通过将冷给水三通移到泵上方来解决这个问题?
任何建议都非常感谢。
谢谢
房主
2015 - 01 - 28 - t07:47:40 + 0
来自MyBuilder Plumbers的2个答案
最佳答案
36866
2015 - 01 - 28 - t17:50:02 + 0
应该是这个顺序吗
排气口,进料,泵和彼此在150mm以内。
常见的故障是冷进料堵塞,通常是在它进入流/回流的地方。可以用磁铁检查一下有没有谷歌。