问这种
管道
锅炉preasure
嗨
我有个vaillant生态科技+ 831暴咪咪大约4岁。在前面数码选择有关,它显示1.5酒吧。我们有自来水公司出来今天测试什么是进入房子。他们测试了从外面水龙头,结果是每分钟20有权签字人(因为它是我们的流动杯)和preasure 3条。所以考虑到这一点,为什么联合展示1.5酒吧,不是3 ?同时,这是否意味着当我们在淋浴,锅炉只是给1.5酒吧或得到完整的3条preasure吗?任何帮助就太好了
迈克尔
房主
2015 - 03 - 19 t12:24:08 + 0
3从MyBuilder水管工的答案
最佳答案
38633年
2015 - 03 - 20 - t09:30:01 + 0
1.5条阅读显示锅炉上显示的压力水在你的供暖系统,它与压力无关你的热水或冷水。供暖系统的压力可以达到通过灌装循环,但你不应该增加这3条! !1.5是供暖系统所需的压力。如果你想检查的压力水淋浴你需要一个堰计/流杯,就像自来水公司的人会使用,旋开淋浴头,把它打开,测量水的流量。只是澄清压力显示在你们的中央供暖锅炉系统,而不是你的热水或冷水。希望这有助于
回答2015年3月20日
就像
1
38616年
2015 - 03 - 20 - t09:30:01 + 0
嗨,迈克尔,
阅读1.5酒吧,是密封的压力集中供暖循环,你的锅炉。这是完美的。作为你的锅炉是一种结合锅炉有一段加热水的需求。这样的工作方式是,水是允许在较低的压力,使其时间通过锅炉加热。这就是为什么你从寒冷的水龙头有更多的压力比你热。水是被允许的,通常在1酒吧,从而增加稍微加热期间由于本公司在华业务扩大,但你不会实现3条热水压力不改变锅炉和安装资金流量巨大的或类似的热水容器。
问候
西蒙
回答2015年3月20日
就像
0
相关问题
- 房间史诗2锅炉用火。我与指示灯difficlties继续当锅炉不上。我也必须手动启动锅炉每一次,有什么建议吗?
飞行员光停留在如果需要加热或热水,问题在于当暴咪咪要走了,计时器等……
- 我们有一个回锅炉气体火灾。锅炉是decommisioned但消防工作。我可以断开背后的气火和离开锅炉firepace吗
伟大的建议——决定移除锅炉和火,如果需要更换火包围,谢谢
- 删除萤虫锅炉和替换为新的锅炉——我们需要什么类型的锅炉?
我们现在有一个发光虫锅炉需要更换,我不确定我们需要什么类型的锅炉。我们住在2卧室…
- 替换一个古老回锅炉与木材燃烧锅炉和联合燃气锅炉
你好,有人做过这样一个安装在牛津郡?或结合生物质?谢谢你!