问这种
防潮
潮湿的补丁在楼上的卧室里凝结造成的吗?
我有问题我的孩子的卧室。我们生活在一个相当古老的财产,当我们买了它,它已经空坐了大约5年,有一个漏水的屋顶的地方很潮湿!我们干这一切与除湿机和潮湿的课程完成,屋顶重新做等等都很好,直到我注意到2潮湿补丁一间卧室。这些补丁的窗口(在外部墙)银行,相反的,而很多树。1片是各种不同的潮湿补丁覆盖着上面的黑色小模具痕迹,另一个是踢脚板和模具。补丁从未传播和当我干净的模具潮湿,剩下的就是总是在一个非常不同的模式。我打开窗户房子的两端,以确保通风。没有别的地方的房子有问题,我不明白如果其冷凝为什么形成没有导致它。浴室里有一个排风扇和门总是关了,这是我能想到唯一楼上可能导致这个问题。
一个人告诉我们它是凝结和另一个似乎并不认为这是!
谁能解释?
1回答从MyBuilder防潮专家
最佳答案
泰恩河畔纽卡斯尔•2010年11月7日以来的成员•6工作,67%积极的反馈
你好,
黑点模具凝结。
这可能是由于冷桥接在墙上或潮湿。
基本上受灾地区比其余的冷壁墙上创建一个露点湿度的空气在你的财产比越高更容易凝结组成的环境。
事情要寻找-
差距,潮湿或寒冷的空气可以进入大楼的织物
点’'dab抹灰泥工作的胶动作形成一个从外墙冷桥
从屋顶漏水
泄漏间隙门楣或基石。
泄漏可能通过非常小的缺口或裂纹开口,可以从内部一段距离的迹象,水/水分可以运行的入口点和在不同的地方定居。
也可能,间质凝结形成内腔,造成潮湿的补丁或砂浆躺在墙形成冷桥的关系。
或者墙关系腐蚀这可能会导致差距在砂浆和允许水分/寒冷的空气腔。这个水平分割的砂浆,经常可以看到课程/差距在外部指向。
这些问题可以很容易地发现,由一位专业人士和检查通常是免费的。
如果在东北地区我们写信通过我和建设者将为您检查的问题。
迈克·戴维森cssw
Dryspace维护有限公司
回答2011年9月12日
相关问题
- 潮湿、发霉的补丁是不能表现得像一些原因我被告知。
我必须经历漫长的故事,我很抱歉但是事情是不能添加到一个简单的解决方案。房子是一个3床……
- 潮湿问题卧室——将湿度阅读确认潮湿不凝结造成的
我们生活在一个一楼的公寓,最近注意到外墙的模具在三个。我们派了一个叫地主的代价……
- 潮湿的墙在1990年代卧室的地面平坦
你好,我刚刚搬进一个新属性(地面平坦,1990年代)之前已经租出去了,但是是空了……
- 水在地板/非常高的相对湿度在平房
问题是关于2床委员会平房至少60岁。我们有大湿墙上的补丁在地板水平……