问这种
2022世界杯预选赛
电灯版
嗨,有人能帮忙吗,我想装一个新的顶灯。我把旧配件取下来,有4根电线。一根黑线,两根黑线,三根红线,一根接地线。新的灯配件有L N e。我用一个端子安装了新的灯,灯会亮但不会关掉。我已经把端子上的3根红色火线和棕色火线匹配好了。我已经匹配了2根黑色零线到蓝色零线。地球地球。这样在终端中就只剩下黑色零线,而在另一端则没有电缆。我的问题是为什么它不能关闭?
来自MyBuilder电工的7个答案
最佳答案
主教Stortford•2015年4月19日成为会员•25工作,100%积极的反馈
嗨daveb 22
这是一个常见的错误,由许多涂工,以下信息应该帮助你,因为你不需要注册的部分p更换一个灯配件。
首先您的照明电路应该关闭,然后连接如下。
三个红色的核心应该放在一块连接块,而不是像你所做的那样与棕色的灯,这些红色是电路的永久生命,因此为什么灯保持亮着。
单根黑色线是从电灯开关返回的线,上面应该有一小片红色胶带,以表示当电灯开关打开时,这条线就会进入电灯配件的棕色。
这两个黑色的物体确实会变蓝,因为它们是中性的。
大地走向大地的光。
希望这个有帮助。
保罗
2015年4月19日回答
阿克林顿•2010年12月16日成为会员•45工作,100%积极的反馈
1x黑色电线带电端子
2根黑线中性端子
earth-earth
3x无红线终端
理想情况下,电路应由合格人员使用测试设备进行绝缘/ELI测试。
2015年4月19日回答
Wadebridge•2014年8月11日成为会员•36工作,94%积极的反馈
因为线路是双接地的,从开关返回的回线将是黑色的。把3个红色一起放入一个连接器块。两个黑色和蓝色相连。唯一的黑色线是开关的返回线,它需要与棕色线搭配。如果光是金属的,那么接地线将进入接地端。
如果有疑问,找一个合格的电工来安装它。
2015年4月19日回答
Cleckheaton•2015年4月17日成为会员•20.工作,100%积极的反馈
听起来你好像有什么问题。我猜那根黑色的电线就是你的带电电线。3根红色的线是带电回路2根黑色的线是中性导体。然而,我强烈建议找一个有能力的人在开机前检查一下
2015年4月19日回答
雷顿的秃鹰•2013年8月26日成为会员•453工作,100%积极的反馈
不要把任何电线从灯具到红色,把棕色的电线到黑色的电线,因为它的开关是活的,把棕色的胶带在上面,灯就会工作
2015年4月19日回答
你应该把棕色线连接到单个的黑色线(这是开关活),把蓝色线连接到两个黑色线(中性)和地对地。
问候
马丁
2015年4月19日回答
我的第一反应是请一个合格的电工来,因为你离烧断保险丝/断路器或自杀只有一步之遥。
你所说的“单黑零线”实际上是从开关返回的活线。较好的做法是在导体上加套(以前是红色的,现在是棕色的),以表明导体实际上是带电的,而不是绝缘的颜色所暗示的那样。通常情况下,电工会忽略使用套管。称职的电工应该知道这一点。
你所做的是连接开关馈电,环进和环出带电导体直接到灯,所以它永远是开着的,留下“单一的黑色中性线”(你的开关线)天知道在哪里-希望连接安全远离其他中性和地球导体。这3根带电导体根本不应该连接到灯上,而是使用一个公共连接点将一根导体连接到开关上。它是“单一的黑色中性线”,需要连接到灯的活(棕色)面。
然而,我在这里所说的一切都可能是错误的,只有在死电路上用适当的测试设备测试导体才能验证什么导体实际用于什么目的。
帮你自己一个忙,活下去。
哦,找一个有资格的电工来做这项工作:他们要花15-20分钟。
2015年4月19日回答
相关问题
- 把电浸式加热器换成梳子后,电淋浴器不工作
我以前有一个锅炉用来加热散热器,还有一个电浸式加热器用来加热水龙头里的水。除了……
- 阁楼里的灯,为什么我在使用阁楼灯时需要大厅灯开着
我在我的阁楼里装了一些木板,还有一盏荧光灯。有人告诉我,在使用阁楼灯的时候,必须把大厅的灯开着。
- 电烤箱:没有加热,烤箱灯不工作,风扇不工作。时间显示确实有用。
嗨,我有一个电烤箱(Zanussi ZOB343X),当我把恒温器转到烤箱或烤架模式时,这是什么…
- 换了楼上的电灯开关和插头插座,现在电已经断了