在配件或开关处没有接地线
我们正在买房,电气安装状况报告已经回来了,上面和下面的照明设备的配件和开关都没有接地线。供应商显然不愿意升级线路。这是一个大问题吗?修复它的成本很高吗?
来自MyBuilder电工的8个答案
最佳答案
媚兰。
如果你不打算用金属或第一类类型的灯具替换塑料或不导电的灯具和灯具(开关等),那么在灯具配件或开关上没有接地不是一个大问题。如果您打算用铬(金属)或任何1级设备替换灯或开关,则需要接地或电路保护导体(CPC)。
如果你也有金属背箱(埋在墙上的)作为安装的一部分,那就应该是这样。
你可以买到2级或所谓的双重绝缘的金属型灯具配件,通常描绘为一个大正方形里面有一个小正方形。你会在吹风机的某个地方发现这个标志。意味着它不需要地球。
然而,没有CPC的电缆通常表明安装较旧,根据测试结果,电缆可能需要尽早更换。PVC电缆可以使用35-45年,所以如果这些电缆是1970年安装的,它们可能会开始有些退化。
希望这能有所帮助
迈克
回答2015年6月2日
这表明照明电路是1967年以前的,所以它们已经过期了。根据房产的类型,有些墙壁可能需要被拆除,以便在电灯开关等地方安装新电缆。此外,地毯和地板需要抬起,所以是的,这是一项相当大的工作,重新布线照明可能需要1500英镑左右。
回答2015年6月3日
Broadstairs•2015年5月4日成为会员•72工作,100%积极的反馈
接地的规定是必须的,因为市电电压(230)电路没有接地(电路保护导体)是不安全的。有时,在较旧的装置上,金属导管外壳电路电缆将被用作接地手段,尽管技术上可以接受,但我不认为这是最佳实践,因为它经常在多年后损坏,所以最好测试它的连续性。如果确实根本没有接地的规定,那么重新布线可能是合理的。
回答2015年6月2日
嗨Melanie_865
1966年以前的照明电路没有接地或电路保护导体,不能安装金属灯开关或灯配件,除非标记为2级,即双重绝缘。从消费单元到每个吊顶和每个开关的布线升级将是双接地。这就像是照明电路的重新布线,抬起地板,沿着墙壁找到开关(除非足够幸运,管道在墙上,允许新的电线被拉上来)。
问候
保罗
回答2015年6月2日
嗨,Melanie,在给你答案之前,我想问你,如果你的供应商是一名电工,因为他给了你一个建议,不要改变电缆,这意味着,他可以阅读他的电气报告?1990年以前的一个非常旧的电气装置是由两根电线电缆组成的,没有接地线;你必须在你的电气报告中检查电缆是两线,还是两线+地线,不管插座或灯的颜色或大小;如果电缆只有两根电线,你需要更换所有的电气安装与一个新的;如果电缆是双电缆,两线+接地,颜色是黑色和红色,你只需要改变不符合安全参数的电路;如果电缆的颜色是蓝色和棕色,安装是在2008年之后,我认为这是好的;关于开关上的接地;干衬里塑料盒不需要土,表面塑料盒需要土,埋金属盒需要cpc;检查插头是否接地,电缆是否接地;对于光电路如果没有接地不是大问题,但是是按规定要求的;如果电缆是双线电缆,两线+接地不贵,把接地固定到电灯开关上; REGARD .MARIUS
回答2015年6月3日
Signature Design, building and Restoration有限公司
柴郡•2015年4月9日会员•14工作,86%积极的反馈
相关问题
- 照明电路无接地线
虽然我们的系统最近已经升级了几次(升级了地面和新的电路板与RCD和迷你电路…
- 壁灯插座上没有土,这是否意味着我不能有铬调光开关?
嗨,我们的壁灯出了问题,我平时的电工(他现在回波兰了,所以我不能问他)让我……
- 将3线灯改为2线灯
你好,我想更换我的户外安全灯,但发现它有3根(4根包括地线)电线,而替换的有2(3根)…
- 在定制的衣柜灯具中没有发现接地线
我正在为一个内置衣柜定制的插入式灯安装新的灯具。当我把…