问问商人
管道
扁平水龙头的热水压力低
你好,我有一个问题,在一个公寓的水龙头(浴室,脸盆和厨房)热水压力太低。所有的水龙头都换成了现代的搅拌器,没有考虑水压,热水供应来自一个距离地面约1米的组合汽缸。冷是主压力和精细,淋浴是电力运行的冷供应。
我从几个水管工那里得到了不同的解决方案,希望有人能给我正确的解决方案,因为我不想在错误的解决方案上浪费钱!!
有人建议在气缸的热供应上安装一个泵,以增加水龙头的压力。另建议更换所有的水龙头低压(或更换气缸)的拟合泵不会解决问题,显然你会流失过快缸和破坏泵时,泵的空气(虽然我不知道为什么你会继续使用热缸之后清空你只会变冷之后,即使它充满足够快!)或泵不会总是引发的压力会太低来激活它吗? ?
我想我更喜欢泵的选择,因为我的水龙头比你能买到的低压水龙头要好,但如果它不起作用,这样做就没有意义了。希望有人能帮忙。谢谢
andrew_982
2015 - 07 - 01 - t23:57:03 + 01:00
来自MyBuilder Plumbers的3个答案
最佳答案
奇切斯特•2015年6月2日会员•10工作,90%积极的反馈
41549
2015 - 07 - 03 - t10:00:03 + 01:00
如果你有一个房间,把热存储气缸单元的组合气缸换掉,这就给了你热水供应的主水压,我假设你所有的冷供应都是由主压力供应的,因此这个新气缸给了你热水供应的主压力。与无通风气瓶不同,热存储不需要满足G3安全法规。就我个人而言,我会推荐Gledhill热存储气缸。我希望这能帮助你,它比泵贵一点,但比泵好得多,戴夫·沃德
2015年7月3日回答
就像
3.
41607
2015 - 07 - 06 - t17:55:03 + 01:00
最好的选择是使用无排气气缸,我刚刚完成了一个完整的公寓安装这些。所有出口都有主压力热水。
2015年7月6日回答
就像
2
相关问题
- 我的热水压力很低。这是一个重力喂食系统,水箱在楼上(不是在阁楼)。我有什么选择来增加厨房和浴室热水龙头的压力?
- 低水压(尤其是厨房热水)
我已经安装了整个浴室(厕所,水槽,浴缸和淋浴)看起来很棒,但现在的水压很可怕!我已经……
- 仅在钻孔系统中对厨房水龙头和洗衣机间歇性低/无压力
我们有一个钻孔系统,和邻居共用。邻居们说他们的供水没问题,而且水压……
- 如何解决九楼公寓热水“涓涓细流”的问题
我在大厦九楼遇到水压过低的问题。水从厨房的热水龙头里滴下来....