问这种

管道

丢失文件新锅炉安装在出租物业/散热器不工作

我有锅炉安装在金融但文书工作似乎失踪,有些散热器不工作。

公司安排设备承认错误在他们一边,他们没有复制的文件,他们雇来执行安装工程师不再使用它们。

公司安排另一个工程师检查锅炉和散热器。
工程师建议电源应,污泥导致加热问题,并提供散热器工作好的力量进行冲洗后他能够cp12问题,这将取代气体安全证书,完成新基准,也拉/气体安全通知。

这听起来很合理,但是只有问题公司要我支付£399电力充足,作为新锅炉的报价只包括一个化学冲洗而不是权力冲洗。我告诉他们没有证据表明化学冲洗,和公司负责我们现在所处的形势,他们应该出来我无需支付任何东西。他们的反应是,当他们的工程师检查样品的锅炉的水从一个散热器,这表明化学冲洗。我又说了一遍,因为没有文件证明我不相信它。

散热器需要在良好的工作秩序为了得到通过气体安全证书。

任何的建议。建议我应该前进,我们将不胜感激。
非常感谢

2回答MyBuilder水管工

注意作为一个古老的恐龙,我听说这提到很多次你需要权力冲洗时缺乏经验,这是所提到的,在我经验缺乏的罕见,流通是由污泥当多次的系统需要平衡限制返回的散热器上的流泵的问题也可以引起血液循环不良或经营不善的管道工程捕获空气,你可以尝试关闭所有散热器阀门的拉德,看看冷散热器执行工作。至于基准完成后由其他锅炉安装他们冒险,锅炉安装制造商的指示,我亲自将任命另一个公司或个人进行气体安全证书你心灵的平静,锅炉已正确安装。好运戴夫天然气工程师

2015 - 08 - 03 - t09:30:02 + 01:00

回答2015年8月3日

喂asalique。
你是对的。
锅炉制造商,如今,强调权力的实践冲洗锅炉安装期间,这并不是一个强制性的做法,但如果没有执行权力冲洗,可以让你warrantie作废。
公司或工程师应该知道和建议你之前。
做了一个适当的权力冲洗大约需要一整天,取决于系统的大小。
这是一个公平的价格大约15拉德的系统。
没有化学物质可以证明一个冲洗,他们应该被冲走,是化学物质添加最后的冲洗,或化学冲洗。
叫hynibitor,防止系统从内部侵蚀的任何进一步的,但所有的污泥,或碎片已经进入系统将循环通过管道,拉德,阀门,特别是热交换器。
不幸的是客户,不知道这一切,以及良好的公司应该解释选项前的作品,但那是当然会增加成本的初始估计,与宽松的客户风险。
我希望的帮助。
祝你好运
Tiziano

2015 - 08 - 03 - t09:30:02 + 01:00

回答2015年8月3日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价