你好,
当我雇人把我的旧保险丝盒换成新的消费单元时,有什么规定我应该知道吗?
需要做什么额外的检查或安全检查吗?
此外,如果有人能猜出一个可接受的价格范围,包括或不包括实际单位本身,我将很感激。
干杯
西沃恩·
来自MyBuilder电工的7个答案
最佳答案
嗨西沃恩·,
当进行消费单元的变更时,电气承包商必须确保现有的线路在变更时是安全的。这是因为你正在改变现有电路的特性。这通常是通过在开始更改之前执行完整的电气安装条件报告(E.I.C.R.)来完成的。
承包商还必须确保接地和连接合格,表尾尺寸正确,电表和消费单元之间有足够的隔离手段,如果没有,则升级。
根据你在这个国家的位置,也可能需要根据P部分的规定通知这项工作,所以确保你有一个注册的电工可以为你做这项工作(NICEIC, Elecsa, NAPIT, Stroma等)。
根据你的消费单位的大小,你应该预期支付300- 500英镑来完成这项工作,这将包括消费单位本身。
希望这能有所帮助
布伦丹矿
2015年9月4日回答
塔姆沃思•2013年4月10日成为会员•200工作,100%积极的反馈
亲爱的Siobhanb,
我能给你的最好的建议是,首先总是使用合格的注册电工,我的意思是在管理机构如NICEIC, NAPIT或ELECSA注册的公司,花时间在网上检查注册号码是否有效,这需要几分钟,节省很多麻烦。不要只相信纸制工作上的徽章或标志,那里有冒牌货。
关于消费单元的法规已经改变,即任何安装都应符合BS7671:修正案3,并将于2016年1月生效,尽管其良好实践将立即生效。
主要的变化是从PVC消费单元到金属消费单元,其目的是提供足够的防火保护,因此在火灾的发明中,外壳包含了火灾。
当然,如果安装正确,这种情况应该不会发生,尽管不幸的是,如果没有安装在正确的庄园和松散的终端留在消费单元中会发生事故。只要你使用一个合格的电工,那么这应该不是一个问题。
在选择承包商时,一定要确保从一开始就清楚,你将在完成工程时获得认证。这是证明安装已经过测试并符合BS7671的证明,不仅是承包商在离开现场时证明安装是安全的同样重要。请注意,在进行消费单元更改时,可能会有一些潜在的故障,这些故障可能事先并不明显,特别是在旧电路上添加RCD(残余电流器件)时。如果存在这些故障,则需要进行修复,但通常根据修复故障涉及的内容单独支付费用。
你应获发有关工程的电力装置证书,并在工程完成后(最多30天内),在工地领取由楼宇管制发出的证书。
在使用NICEIC注册公司时,您还可以利用“6年白金承诺保证”,因此您可以放心,您的安装劳动覆盖。
最后,一个消费单元升级的平均成本约为300.00英镑,但根据所涉及的情况,你可能需要支付250 - 350.00英镑的任何地方。例如,管道尾部可能需要升级(25mm尾部16mm接地),而管道接地与气和水(可能在某些情况下是钢)的连接应该是10mm,必须到位,以确保所有管道在故障发生时处于相同的潜力。
我希望这对你有所帮助,祝你工作顺利!
乔恩
杰姆(电气)
2015年9月4日回答
根据建筑法规P部分的规定,必须将该工程通知当地的建筑管理部门,并必须签发完整的电气安装证书(3页),其中包括已完成工程的所有测试结果。请注意,新消费单位的规定在2016年1月1日更改,许多人正在使用不符合即将生效的新要求的旧库存。确保你要求的是一个金属涂层修正3认证消费单位。也可以通过在线查询或致电NICEIC检查安装人员的NICEIC认证。如果安装人员不能向您显示任何形式的NICEIC身份证等,那么走开,并寻求其他报价。
2015年9月4日回答
它必须通知建筑控制部门,你是客户,并颁发电气安装证书(由承包商颁发),该证书将由p部分注册。改变一个时,我总是先做一个电气条件报告现有安装当消费者单位安装故障是否解决所以防止公害跳闸,并确保子电路都符合BS 7671我通常给一个折扣当你必须做所有的测试,也看了看,也许是解决地球的大小和存在主要和天然气水或油等结合导体。米尾的大小。我不给它定价,因为它取决于所需的工作。我通常会得到所有的材料,因为我知道我在买什么等等。希望这对你有帮助。
2015年9月4日回答
Brendon Mines做得好,提到了E.I.C.R,这是一个必要的测试,在任何消费单位改变之前都应该完成。
2015年9月14日
确保他们在一个有能力的人计划中注册,他们有公共责任保险,并要求书面报价,可能需要一个推荐信。大致价格在350 - 500英镑之间,取决于新的消费单元的大小,以及旧电缆是否需要做得更长等等。