问这种
防潮
潮湿的补丁在烟囱的乳房
我认为我对你有一个有趣的人……
我有潮湿的补丁的问题出现在我一楼烟囱乳腺癌和我虽然在2年前我第一次注意到一个问题。这是一个内部墙和建筑是一皮砖。2011年6月,我委托一个独立的潮湿的调查才招供合格的调查员独立于任何供应商),试图确定问题的根源。
土地测量员把潮湿的测量影响墙和创建了一个潮湿的概要文件。湿度计表示升高读数从70 - 90%的石膏烟囱体的乳腺癌和40 - 60%邻墙。裙板是20%。1米的读数是相当一致的,大约1米潮湿的读数完全停止。
在我指导地板没有解除由于现有的复合地板,我不能取代。砖砌的样品没有了,验船师检查房子从外面但没有得到爬上屋顶或进入阁楼。
调查报告确定了“事业”作为上升潮湿由于乳房缺失或无效的dpc在烟囱里。也可能从混凝土桥接炉和相关的土丘允许水分跟踪砌砖和石膏。无法证实是否insitu公司由于地板壁炉。
建议安装一个dryzone或vandex dpc底部排砖地板上方水平和抠下砂+水泥将盐抑制剂。石膏项目不超过25毫米以下的新踢脚板和最小间隙层25毫米。
然而,从视觉检查在一段时间内,墙纸上的潮湿的补丁很快恶化时期暴雨和逐渐干涸的几周在干旱时(在北曼彻斯特!太罕见)。
今天气火出来,到处都是碎石和背后的炉烟尘。我打扫了所有这一切。我有几个小伙子出来报价的
然后在此基础上,是我的问题:
土地测量员)上升的潮湿的诊断
b)穿透湿烟囱泄漏
c)凝结在吸湿盐石膏通过来自砌砖。
d)的某种组合/另一个的上方
和基于诊断。我:
雇佣一个dpc承包商按照推荐
b)有盖屋顶的人看到是什么,作为第一次尝试解决任何问题。
c)买个除湿和运行几周很难。
d)。
抱歉这篇文章,希望你找到一个有趣的人,任何更多信息问问,期待回复。
戴夫
7的答案从MyBuilder防潮专家
最佳答案
泰恩河畔纽卡斯尔•2010年11月7日以来的成员•6工作,67%积极的反馈
你的问题可能是一个问题的组合,烟囱乳房通常是采用DPC,因此当咆哮的热点火曾经把所有的潮湿烟道被免职,可能出现上升的潮湿但是烟囱的问题是,他们经常有碎石填充空虚的火,这使得注入不合适的水分会在废墟中崛起,超出了DPC穿透墙壁从里面出来。也可以有问题与间质凝结和描述开放的烟囱让雨/水分泄漏了烟道,在底部的碎片收集。
对不起如果我把更多的扭力扳手的作品,但是更深的调查需要的底部。
和通知你上升的潮湿可以远远超出1 m取决于墙施工,和唯一的方式告诉是否潮湿的上升与电石测试。
迈克·戴维森cssw
Dryspace维护有限公司
潮湿的和冷凝专家
回答2011年10月13日
谢菲尔德•2012年3月26日以来的成员•29日工作,100%积极的反馈
hya其日益增长的潮湿的因为它仅能平均上升1地铁,你可以得到一个泥浆t保护你的内部陈设ie墙纸n decoratin但不会治愈这个问题直到你获得新的dampfroofing注入到受灾地区,也检查,然后蜷缩在你chimley锅
回答2012年4月15日
切斯特菲尔德•自2011年1月10成员•One hundred.工作,96%积极的反馈
上升潮湿的常见术语是缓慢的向上运动的水在较低的部分墙壁和其他地面结构通过毛细管作用。虽然上升潮湿5米高的观察[9]上升的高度通常是低得多,很少超过1.5米。上升潮湿已经至少有二百年的广泛观察到的现象。[10]上升潮湿的建筑被认为是有争议的,因为它经常被误诊。[Hutton 1]许多误诊墙污渍由于潮湿实例由于曲解的视觉证据墙和水分的读数米。[Hutton 1]也有强有力的证据表明,这是一个问题被罗马人理解和古希腊。[11][12]
回答2012年10月7日
你好,
你的问题肯定是上升的潮湿。我可以证实这一点,就像你所描述的,潮湿的读数停在1米。不断上升的潮湿最多只会上升1米高。
即使你安装了一个新的防水层,上面的石膏将仍然需要被删除,取而代之的是一个防潮石膏系统。
一旦石膏湿/潮湿,那么它永远不会变干,即使除湿机。这是由于高含盐量的石膏/渲染,砖内的水分。
更多信息请查看www.actdampandpreservations.co.uk。
最贴心的问候
托马斯骨
交流T防潮和保存的
回答2011年10月1日
嗨,大卫。必须同意。的行为。解决不断上升的潮湿问题,然后检查烟囱闪烁进水,这是两个主要的问题与烟囱。不要浪费现金de加湿器、墙壁干石膏时,要做的工作等,只要不浸泡。欢呼声马克