去问问商人
中央供暖系统
正确的锅炉尺寸(千瓦)
你好,目前我的建筑商/水管工和第三方供暖工程师对我更换的系统锅炉的正确尺寸和品牌有不同的意见!
我的房子是一个1960年的4床半,空腔墙,uPVC双层玻璃,2个浴室,10 rad和一个Megaflow水箱。目前的锅炉是霍斯特德老板60 (18Kw??)我的建筑商正在完成一个后部扩展(绝缘腔墙),共3拉德c.3千瓦。
当我完成www.idhee.org.uk锅炉尺寸计算器,它的结果是12.08千瓦,但我的建筑商建议我过度规格,并获得28Kw的主要生态精英,而供热工程师建议伍斯特博世或Valiant至少30Kw。
我是应该听取别人的意见,还是我的房子的最低要求是一个28Kw的锅炉?
我们将感激地接受任何建议。
来自MyBuilder供暖工程师的3个答案
最佳答案
最好将锅炉的输出与系统的输出相匹配,毕竟这是简单的物理,散热器的输出不能超过其设计输出(即1千瓦的rad不能输出2千瓦的热量)。
一个600x1000的单对流rad输出约1kw,所以一个30kw的锅炉可以加热30个这样的散热器(帮助您了解一些情况)。
因此,尺寸过大没有任何好处,事实上,它会导致系统性能问题,因为较大的输出锅炉使用了锅炉内的大量剩余泵头,这可能导致散热器电路的流动问题,因为没有足够的能力在整个加热电路周围循环水。除了造成循环时间短(锅炉不能足够快地散发它产生的热量,所以循环开和关),增加了气体消耗和预热时间,这也增加了热交换器的磨损,并可能导致组件在设备的相对寿命内过早失效。
此外,不要忘记热量损失calc是基于外部温度介于-1至-3摄氏度之间的最大数字,随着外部温度的升高,您的财产的热损失会成比例地减少,例如,当外部温度为10摄氏度时,您的财产的热损失可能只有8kw左右。平均而言,每年只有少数几天的气温会低于5度。
谨致问候,迪恩
罗宾逊加热
2016年1月1日回答
你好,
毫无疑问,最低30千瓦。在供暖系统方面,要相信你的供暖工程师,而不是你的建筑商。这些自己计算的计算器忽略了很多因素。
此外,我建议安装一个vaant或veismann锅炉,因为这两家制造商都提供长达10年的部件和劳动保证,如果由认可的工程师安装。
非常感谢
nic杰克逊
2015年12月30日回答
相关问题
- 把10年24千瓦的伍斯特燃气锅炉换成组合式锅炉,锅炉是什么尺寸的??
我住在3层半楼,有5间卧室和1间浴室。室内20个散热器=约100,000 btu。看伍斯特的时候…
- 锅炉的大致尺寸(Kw),以帮助建筑师
我现在正在和我的建筑师一起为新锅炉找一个合适的地方。不幸的是,他对此并不了解……
- 锅炉尺寸计算(油锅炉)
我的水管工问过我家里所有散热器的尺寸(高比宽,是双面板还是单面板)……
- 锅炉尺寸正确
你好,我有一台新的Valliant EcoFit Pure 825装了一年。我有大约13个散热器和2个淋浴(都在一楼)....