问这种
砌砖
是dpc腔托盘要求水平,我一直认为似乎没有但其他建筑商认为不同吗
房主
2011 - 10 - 03 - t21:04:01 + 01:00
8从MyBuilder砖瓦匠的答案
最佳答案
切尔滕纳姆•自2008年10月29日•34工作,100%积极的反馈
10158年
2011 - 10 - 05 - t10:35:02 + 01:00
不是通常有腔托盘在dpc级别,除非在实例的氡障碍是必需的,这应该重叠内壁,腔和外墙。
你将需要一个腔与哭泣洞托盘上面。
回答2011年10月5日
就像
12
10177年
2011 - 11 - 21 - t11:55:03 + 0
可能需要一个腔托盘Dpc在低水平……如果外部地面高程小于150毫米低于Dpc (6)。传统4”Dpc是安装在正常的内部高度内的皮肤,和一个长Dpc从外部水平9”(或更多)以上皮肤内,提供一个垂直Dpc防止渗透潮湿。
回答2011年11月21日
就像
9
10172年
2011 - 10 - 05 - t10:35:02 + 01:00
你好是的防潮的拟合盘。如果是timberframe建筑结构必须减少用纸,dpc托盘的上半部分夹在建筑纸然后钉在下面,底部一半搭在腔outerleaf, 6”高出地面,喷口间距为任何mosture是可以治愈的。
希望这是一个帮助
干杯
ps一直dpc应该保持一样的内外masonary
回答2011年10月5日
喜欢
6
Cleator沼泽•2009年9月23日以来的成员•还没有反馈
10633年
2011 - 10 - 16 - t16:30:02 + 01:00
你好,
更多细节的工作/网站之前需要知道一个明确的可以发表评论,新建立吗?旧的财产吗?木构架?石头财产吗?护栏吗?
尊重克里斯
回答2011年10月16日
就像
1
相关问题
- 问一个建设者看屋顶上我想买一个属性。烟囱倾斜,roofspace在椽子上显示一些腐烂的迹象
我买房子。我的盖屋顶的人带回来这句话——这是物有所值吗? ?似乎很多烟囱倾斜,…
- 买房子3床半工作的房子空或当我们已经随着时间的吗?
我有一个房子在曼彻斯特和提高提供拒绝我的报价我需要考虑一些工作……
- 僵局与施工质量差,威胁要将屋顶如果不支付
希望一些平衡的建议告知下一个步骤。我们进行了工作与当地建筑商在2021年1月一个扩展……
- 我不得不给我建造一个机会来纠正他可怜的工艺?
我雇了一个构建器取出,重建一个安装柜子(在其他事情。)我在一个非常紧张的时间尺度和低预算……