问这种
2022世界杯预选赛
Rcd跳闸而度假
rcd绊了一下,同时我们在最后两个假期。没问题,一旦rcd转身!最近的假期我断开/前关掉所有电器除了两个fridgefreezers和一个冰箱,中央供暖,处女TiVo盒子,计时器上的台灯和防盗报警器。之间的问题没有发生4个月假期或周末不在家的时候。
电工说没有他可以测试,如果错了,有什么建议吗?将合适的套接字冰箱/冰柜的rcd帮助吗?
谢谢
从MyBuilder电工3答案
最佳答案
常见的电器导致RCD旅行是冰箱、冰柜和中央供暖系统泵。我最初将帕特测试冰箱/冰柜,看看设备出现任何问题。
值得自己把冰箱/冰柜银行分理处,因为这将帮助两件事。1。如果电器过错就立即隔离设备和2的问题。如果他们不是问题它阻止你满满一冰箱的食物应该RCD保护其他电路的旅行。
回答2016年2月10日
第一响应者ANHA电气表示,每个设备配件单独的银行分理处(我想他们为了这些电器电路提供)将帮助:它将没有影响,如果你的RCD额定30 ma。银行分理处的评级也会在30 ma,所以它是纯粹的运气,一个旅行第一反应较短的时间间隔。拥有相同的评级并不提供任何歧视根据监管531.2.9 BS 7671电工“圣经”。
的方式实现这一目标,保持在规定提供一个专门的、单一的保护电路的电器敏感麻烦下入句话说删除RCD保护,但只有一个在这种情况下,制冷机组。劳斯莱斯的解决方案是重新配置现有消费者单元删除RCD,代之以在所有已经描述的电路除了银行分理处。这意味着一个错误将保留在一个电路,在电路和其余的房子仍然精力充沛。因为你不是整个时间你离开冰箱无保护电路。
有一个非常新兴的技术,你保持你的冰箱在一个银行分理处但是使它一个auto-recloser。这个设备有一个SIM卡和提醒你如果有一个讨厌的旅行而试图改造电路5秒后旅行。它有软件内部可以区分一个硬和软的错。如果这可能对你有益,请取得联系。
回答2016年2月10日
有可以做测试,检查线路的状况,可以导致RCD间歇性地旅行。所有套接字的条件也应该检查故障发生的潜在来源。错误的设备将旅行RCD的这些应该确定。间歇性的问题是最难的事情来诊断故障的来源并不是一个永久的状态。一个熟练的和有经验的电工然而应该能够找出问题的根源。它需要一些时间和勤奋来检查安装的所有方面。
回答你的问题关于放置冰箱和其他电器一个非RCD保护电路。是的,这是常见的做法,但电路本身需要额外保护对电路降低风险损失和危险RCD通常会弥补。例如电路可能需要运行在钢管或运行等方式来满足电气法规BS7671的要求。
希望有帮助。如果你愿意,请联系进一步讨论这个问题。
亲切的问候
辛克莱
回答2016年2月10日
相关问题
- RCD跳闸时打开fuseboard即使所有保险丝
我有一个小木屋,安装RCD今年早些时候供应和米之间。我现在已经到达现场,…
- 随机RCD跳闸
RCD绊倒三次上周在同一个晚上,楼上和楼下的套接字我们失去了权力,这是当我们……
- Rcd跳闸随机接二连三
租户不断告诉我rcd旅行当微波炉或洗衣机。它将旅行2 - 3次然后接二连三的…
- 融合灯,RCD不跳闸,但没有灯3个房间吗?
有一个问题,那里的天花板聚光灯集群,降下来,拿出活线关掉电源电路……