问一个商人
中央供暖系统
气锁系统?
我有一个旧的集水罐系统。我搬了一个暖气片,现在暖气和热水不开了吗?
我有气闸吗?如果是,我怎么解决这个问题?
向系统提供冷水?
来自MyBuilder供暖工程师的8个答案
最佳答案
Southsea•2010年11月8日成为会员•231工作,99%积极的反馈
听起来好像系统的冷填充被堵住了。
这是很常见的。
当我在一个有进料和膨胀罐的系统上工作时,我总是在排水系统的时候让主水管开着。这样我就可以确定系统会重新填充。
例如,当系统排水时,通过观察水箱液位下降,以及球旋塞下降,
首先检查膨胀罐中是否有水。
如果水箱是干的,那么仅仅是球旋塞卡住了。免费/必要时更换。
如果油箱满了,那么很明显系统被堵塞了。它将在冷充管连接加热回路的地方被堵塞,这通常可以在通风柜中找到,可能在泵附近。
你可以顺着管道下去。
选择是完全切断T和更换,一个有经验的水管工的简单工作。
一个自己动手的工作可以是,你把15毫米的管子切到T形管附近,然后用一根电线或衣架等机械地解开。然后用压缩接头重新连接管道。记住,当你切断管道时,水箱里的水会流下来,因为上游的管道没有堵塞!
做好准备,要么手动排干膨胀罐,要么堵塞出口,然后准备好防尘片/容器/水桶。
我们经常做的另一个“快速修复”是简单地将阁楼上的填充管连接到打开的排气管上,这样系统就会通过打开的排气管填充,就自动排出系统中的空气而言,这并不理想,但效果非常好。
准备一个22mm的塑料T型管,一个22mm到15mm的插口减速器,一个15mm的塑料T型管和一个短的15mm的塑料管。
这将很好地发挥作用。
如果你不想卷入所有这些,拿起你的花园软管,并将其连接到排水管上,你可以反向填充系统!
嘿,presso, 30年的经验积累了技巧!!
要不,为什么不把工作放在这个网站上,一百英镑就能换很多东西!!
Adrian女巫
Southsea管道
2011年10月9日
如果锅炉已经锁定,你很可能有空气.....你给系统排满血了吗?集箱加满了吗?
如果你已经流血的系统和头部坦克是满的,那么有几件事我会尝试。
在你的钢瓶柜中,在三通阀附近找一个放血乳头,看看这里是否有空气被困住了
看看你的阁楼是否有中央供暖管道……在任何水平管道上都可能有一个
如果做不到这一点,就把每一个带阀门的散热器隔离开来,每次打开1 rad,然后放血,直到你有大约一品脱的水通过通风口
2011年10月9日
暖气和热水在不同的系统上,“放空散热器”,即打开散热器一侧的小阀门并装满水(直到水出来),至于热水(恒温器可能有故障),你是通过水龙头获得冷水吗?
2011年10月9日
Wadhurst•2011年10月4日成为成员•5工作,80%积极的反馈
如果只是散热器没有加热,我会说气闸,但是你没有加热或热水的事实表明情况并非如此,因为热水钢瓶是从阁楼中较大的水箱(冷水水箱)供应的,而不是小的f & e水箱,所以排水管道不会影响热水。下面是该怎么做。
我知道这听起来很简单,但是你确定给程序员接通暖气和热水了吗?如果不这样做!
确保房间温度调到所需温度。
从楼下开始放血
汽缸柜中拇指通风口放血
现在试一试。最后的手段
在雷达上的气闸是把一个软管放在散热器的排水点上,然后打开一到两分钟,把任何可能被困住的空气抽出来。
如果以上都不工作,听起来就像有问题的3端口阀门,直接通过气缸和管道的水。
让我知道你进展如何。
卡尔
2011年10月9日
嗨,在你的管道上应该有一个通风口,这将有一个小拇指轮,打开它,你应该听到空气冲过,一旦水开始吐,关闭拇指轮。
拇指轮的位置将在管道的高点上。
如果没有气流的声音,那么阀门就会关闭,通常会有一个红色的轮子,打开它,然后再试着打开通风口。
2011年10月9日
Petersfield•2011年8月26日成为成员•4工作,100%积极的反馈
你可以有一个气闸。尝试整个系统的排水,打开所有管道上的所有阀门,手动打开任何其他阀门,如三通阀。
然后从高到低打开所有管道和管道、泵等的所有放气阀。
然后用抑制剂从最低到最高重新充血。(记得在重新加注前关闭所有的排气口!)
如果系统中仍有空气,则有一些技巧,例如关闭大部分系统,这样热量和泵一次只在一个区域工作,或者可能最快的方法是从主管道连接软管并将空气锁出。
但实际上,除非你对最后两种方法有经验或有信心,否则我会打电话给水管工/供暖工程师,因为这是最好留给专家的工作。
亲切的问候
乔治。雷
2011年10月9日
伦敦•2011年10月9日成为会员•108工作,100%积极的反馈
你的气锁似乎是在锅炉本身,最好的方法来消除这是启动和停止你的锅炉(加热侧),你应该听到水汩汩声通过系统的运动被强迫通过中央热泵,最终它将摆脱气锁。另外,从进料罐和膨胀罐到加热系统的进料可能会被堵塞,这是一个完全不同的问题。
致以良好的问候,并祝你好运
2011年10月9日
卡苏顿•2011年10月11日成为成员•241工作,100%积极的反馈
如果你的钢瓶被锅炉加热,你就不会有热水
尽管你仍然会有冷水从热水龙头流出。
如果在你的系统放血时没有水出来,看看你的燃料箱,看看它是否满了
这可能表明冷送料阻塞,或气锁(如上所述)
将电动阀门打开到手动打开位置,然后将所有散热器和通风口放气,通常在热气缸的顶部有一个小螺旋盖。
打开你的电动阀门,只在你的时钟上需要热水,因为热水回路是让空气离开你的锅炉的最短途径,(除了ov)保持定期放气,直到你的气缸的管道变热,你的锅炉保持燃烧,你应该听到一些空气在管道工作中移动
一定要把你房间的灯打开
大约十分钟后,打开暖气和热水
希望这将解决您的问题,如果它不尝试过程几次。
作为事后检查你的锅炉不需要重置
亲切的问候
特里
2011年10月12日
相关问题
- 泵系统气锁
我住在一个平房里,有一个水泵把热水(储存在一个传统的圆柱体里)输送到浴缸和淋浴间。跑后……
- 中央供暖系统气闸
顶楼有x3个散热器。中间层有x3个暖气片。一楼有x2个暖气片。为…
- 热水气闸?
你好,我遇到了一个不寻常的气闸问题。我有一个主馈系统与理想的逻辑组合锅炉。热……
- 持久气锁家用冷水系统
Hi all, hope you can help, been without water since before Easter We have a Dab Jet 81 surface pump located in the...