问问商人

2022世界杯预选赛

现有的厨房插座设置vs建议的新设置(包括图表)

你好,

我知道我的提议需要电工来完成,但我总是喜欢在执行之前得到一些意见。有一些知识是很好的,所以提前感谢你的任何建议。真的很感激。

我们在厨房上方的卧室里铺了新地毯,当地板暴露在外时,是时候整理房间正下方的厨房插座和开关了。

下面的两张图显示了在一面墙上设置的现有厨房插座,然后是我想要的建议设置。

现有的布局
-------------------

有两个双插座(如下图所示)。右边的那个在环形主干道上。

房子只有一个2床半,所有插座都在一个环形主电路上,RCD由一个32安培MCB保护(每层楼或厨房等没有单独的插座电路)。

左边的双插座在一个径向电路上,直接连接到消费者单元,进入与环形主电路相同的MCB(因此它有3根电缆)。这是房子里唯一一个在环形主电路外的插座。这个径向电路有一个更厚的6毫米电缆,我假设它最初是为我们搬进来之前的一个炊具(尽管现在已经不是这样了)。

图在这里:http://www.diynot.com/diy/attachments/existing_layout_back_wall-png.96242/

提出了布局
-------------------

我想通过在插座旁边的计数器上方添加一个20安培DP开关来改变这面墙。这个开关可以通过一个没有开关的插座为洗碗机供电。理想情况下,当我们在那里时,我想把左手插座添加到环主中,这样我们就可以去掉连接到同一个MCB的径向。所以它看起来是这样的:

http://www.diynot.com/diy/attachments/proposed_layout_back_wall-jpg.96243/

你们觉得这个布置怎么样?

谢谢:)

来自MyBuilder电工的2个答案

我想说的6毫米就像你说的可能是一个炊具电路,如果是我,我会避免在环形电路上增加任何负载,如果它是为整个房子供电的话!
你最好利用6毫米,并将其作为厨房电路运行,这将有助于平衡整个房子的负载。

2016 - 03 - 30 - t09:50:02 + 01:00

回答2016年3月30日

从你的描述来看,6毫米似乎可以实际地受制于消费者单元的空间,放置在一个单独的断路器上,创建一个新电路。这样可以避免环形电路过载。在厨房里做一个新的径向,这将允许更大范围的添加,而不必触及当前的环。通过将所有的套接字都放在一个电路上,您将冒着在故障场景中失去一切的风险,因此最好避免这种情况。

2018 - 01 - 10 - t20:45:02 + 0

回答2018年1月10日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题