问这种
管道
如何增加水压力和流量结合锅炉房在山上吗?
这就跟你问声好!我们最近搬进了一所房子在山的山上(很高),找到了水压力很低。厨房冷丝锥运行在6.4升/分钟,洗手间在一楼冷运行在4.5升/分钟。我们电淋浴最初是很好,但是现在温度是骑自行车从炎热的太阳到波罗的海,除非我们把压力淋浴调低一个级距,当我们可以得到一个合理的温度但降低流量。我们有一个电源结合锅炉水系统(白色锅炉公司WH 130)显示0.9条压力通常(在一楼厨房结合锅炉)。威尔士水重新路边电源利用喂养房子但这似乎使事情变得更糟。我们想安装第二个淋浴(一楼),但显然这水压力的问题。关于我们的选择,我们想知道如果任何人有任何建议吗?
两个想法:
1。我想安装一个格兰富HomeBooster系统,在车库里附着在房子的后面。这是可能的/一个好主意吗?和大概需要花多少钱?,第二个淋浴(假设这是一个电动或电热水器)运行在供应的助推器,绕过结合锅炉?
2。威尔士人说水管工作领导从路上我们的房子可能问题,这挖起来,把更大的管道可能会有所帮助。是这样吗?这会带来多大的变化?
任何建议将非常感谢!
彼得
2回答MyBuilder水管工
最佳答案
伦敦•2014年9月2日以来成员•14工作,93%积极的反馈
你好,
如果路边水管已经改变,压力和流量应该是好的,但前提是通往你家的管道是充分的需求。
1。你家的水管水龙头可能不是完全开放(大多数属性有一个,通常小广场外的人行道上盖物业)
——如果这是检查是否有另一个阀在房子。检查如果是开放的。发现它会告诉你你有什么大小和类型的管的道路。
——如果比水管阀门完全打开管大小从道路到房子是不够的。
2。我很确定没有完全打开水龙头/水龙头可能是问题,具有结合锅炉安装为了正常运转的最低10 - 12和0.8 l / min流1酒吧需要冷水管道压力或有另一种可能性的锅炉安装一些牛仔builder甚至气体工程师,那些未能执行所有重要的和必要的检查开始之前安装工作。
3所示。假设你检查所有上述流程还是一样的,管道运行到你家很可能领导和内部直径15毫米。如果是这样你就应该负责大- 25毫米或32毫米MDPE为例。
假设威尔士水能够提供足够的压力和流量,运行更大的管道将使巨大的差异,你不需要提到的家庭增压系统。
考虑到目前电动淋浴,这意味着只有冷水供应,你可以安装你想要的第二个淋浴在一楼用热水从锅炉供应(不需要电,结合将提供更好的热水流量)。
我希望我的建议会有帮助,祝你好运!
问候,
Dechko Enev - DN建筑商
2016年4月2日回答
相关问题
- 如何增加水压力的房子,有一个封闭的系统
我有一个系统锅炉(封闭系统)。冷水从共享的坦克在阁楼上有一行小房屋。我应该添加……
- 模具在墙壁造成通风不良和绝缘类型的供热系统?
你好,我和我的男朋友最近搬进了房子我们买了。很老end-terrace房子,可能建在…
- 想法新锅炉解决淋浴压力差
你好,提前道歉,但这是另一个问题关于淋浴压力!我的搭档和我刚搬进了……
- 增加水流速与一个缓冲罐为了养活多个网点