一位电工在我的公寓做PIR检查时告诉我,以上是有火灾风险的。我只是想确认这一点,因为他测试了安装,说它非常好。这似乎有点矛盾。另外,他也认为我的仪表板需要尽快的RCD。他可能是对的,但我欢迎第二意见,因为我的安装日期早于2005年1月,所以不受BS 7671: 2008的约束。

来自MyBuilder电工的11个答案

最佳答案

电工在这两方面都是正确的32安培径向如果使用2.5毫米电缆是一个火灾风险添加到过载保护不正确,你也没有RCD保护接地故障我不会在你的公寓睡个好觉,直到这两个项目都已纠正确保你的烟雾探测器工作正常
希望这有助于
如果是这样,请点赞
开尔文

2011 - 10 - 16 - t19:05:02 + 01:00

2011年10月16日的回答

亲爱的rjhmyers,

要回答你的第一点,这取决于径向电路上电缆的大小。通常2.5mm电缆应该有一个不大于20安培的断路器保护(如果是径向电路而不是环形电路)。如果是一个4mm或更大的电缆,那么一个32安培的断路器就足够了。

关于RCD,没有人会来敲你的门,要求升级到一个现代化的保险丝板。然而,最新的规定是为了最大限度地提高家庭用电安全。通过添加RCD覆盖,您将为您的安装和您的财产的居民添加额外的保护级别。此外,如果你想要任何改变或增加你的电路,电工将有义务检查被改变的电路是否有RCD覆盖。在大多数情况下,这是必须的,如果没有到位,他将无法继续工作。

我希望这能有所帮助。

问候
Gresh
GZB电气有限公司

2011 - 10 - 16 - t16:30:01 + 01:00

2011年10月16日的回答

大家好
使用2.5电缆运行的径向电路不应由大于20安培的mcb供电,即使2.5电缆可以承受26安培左右的电压
如果负载大于这个,mcb额定为32安培,电缆可能过热,断路器仍然可能不能及时跳闸

所以,是的,它有火灾风险,安装是不安全的
但是可以通过判断你的属性有多大或者电路上有多少个点或者电路是否真的有可能过载

如果是餐厅,我会给出代码1
如果是一个1床4分的公寓,我会给它代码2

亲切的问候
Israr
A1电

2011 - 10 - 16 - t16:30:01 + 01:00

2011年10月16日的回答

如果径向电路布线2.5毫米。平方。
它有火灾风险,32a断路器太大了,必须这样做
更换16a或20a断路器。
如果电路布线在4平方毫米,那完全可以。
关于RCD保护,如果您不更改安装,
可以保持它现在的样子,因为它达到了当初的标准。
建议只安装一个RCD,这可以挽救你的生命。
大多数情况下,可以更换使用者的主开关
用RCD代替更换该单元。
希望这个有帮助。

2011 - 10 - 16 - t16:30:01 + 01:00

2011年10月16日的回答

是的,它应该在最大20安培

2011 - 10 - 16 - t16:30:01 + 01:00

2011年10月16日的回答

你好

标准的国内径向光电路将在6A或10A MCB上,并使用1.5mm双管和接地电缆。只有在32A MCB上,电缆的横截面更大,支撑的负荷更大,比如淋浴器或炊具。

根据目前的建筑法规,所有的插座,外部电路,浴室和厨房电路都应该用RCD保护。

这对我来说听起来是个好建议。

致以最亲切的问候

安东尼

2011 - 10 - 16 - t16:30:01 + 01:00

2011年10月16日的回答

2.5平方毫米20安培max
4平方毫米32 amp max
问候
奈杰尔
NICEIC批准承包商

2017 - 02年- 23 - t20:30:01 + 0

2017年2月23日回答

这完全取决于电缆的尺寸,
如果电路是连接在4mm上,那么32a mcb是可以的,但如果它只是连接在2.5上,那么它应该是16a mcb。
是的,必须尽快安装一个30ma rcd。目前的法规规定,在小于50mm的空腔壁中,所有的东西都应该被rcd覆盖。

希望这有助于

史蒂文
SJN电气有限公司

2011 - 10 - 16 - t19:05:02 + 01:00

2011年10月16日的回答

最好是更新你的熔断器板到当前的法规,但径向电路应该在16安培断路器上,如果电线在2.5毫米和20安培,如果电线在4毫米

2011 - 10 - 16 - t16:30:01 + 01:00

2011年10月16日的回答

不一定,但这取决于径向上使用的电缆的尺寸,2.5毫米将占用22安培,而6毫米将占用40安培左右。如果是2.5毫米,那么电缆将超载,在断路器跳闸之前就会融化!在我看来,这是一个失败的pir。
至于RCD,它不是一个失败的pir,但应该是一个代码4,这是不符合当前的法规。我建议安装一个,因为它是一个安全装置。
感谢马特

2011 - 10 - 16 - t16:30:01 + 01:00

2011年10月16日的回答

这取决于你用的是什么尺寸的电缆,如果是4mm的,那么是可以的,但如果是2.5mm的,那么需要换成16安培的断路器。如果电缆在小于50mm的墙体内绕线,应安装电流建筑保护装置

2017 - 01 - 19 - t14:50:02 + 0

2017年1月19日回答