我刚换了我的消费单元。炊具电路有一个40A迷你断路器和6毫米电缆(我认为)。我是否可以安装炉具SEH600I感应滚刀和2.5KW烤箱而不使电路过载?我选择了这个滚刀,因为它的设计是插入一个13A的墙壁插座(推理它不应该超过连接到炊具电路)。
http://www.stoves.co.uk/Built-in-Hobs/Induction/SEH600i13AMP。我将找一个电工来做这项工作。谢谢。

来自MyBuilder电工的7个回答

最佳答案

是的你可以这两项在6毫米电缆的额定电流,但英国应该32 amp而不是40 amp告诉你使用的电工检查电缆尺寸和加载您将要安装他应该算出锅大小和应用下列差异系数前10安培剩下的30%和5安培炊具控制面板上如果有一个套接字你可能可以放一个小得多的名盾牌保护烹饪电器过载,这是另一个原因保护不仅要考虑电缆的尺寸。如果灶台和烤箱都配有13安培插头,那么它们应该从13安培插座或熔断器上运行,这些插座可以安装在柜台下面,而不是灶具出口板上,并且仍然应该由灶具面板控制,每个器具的单独供应柔性电缆将被设计的13安培保险丝适当覆盖。如果发生故障,40安培MCB不会在flex损坏之前跳闸。
我知道这很复杂,但这就是为什么你需要一个好的电工来评估你的工作,把它放在我的建筑商上
我希望这能有所帮助,如果有的话,请点赞表示感谢
由于开尔文

2011 - 10 - 16 - t19:05:02 + 01:00

回答2011年10月16日

是的,应该没问题,看不出有问题,6mm电缆应该没问题,最高7.2kw,取决于电缆运行尺寸,但应该在32安培断路器上。

2011 - 10 - 16 - t16:30:02 + 01:00

回答2011年10月16日

在最大功率下,你的滚刀将运行不到11安培,最利落的方法是将炉具插座改为双插座,这样它就可以同时运行烤箱和滚刀,两者都可以通过插头顶部插入。当您安装了新的消费单元时,安装电工应该将40安培微型断路器改为32安培微型断路器。熔断器应该为电缆提供适当的保护,一个40安培mcb在一个6毫米T & E将不提供这种保护。

奈杰尔
NJM电

2011 - 10 - 19 t15:15:01 + 01:00

回答2011年10月19日

你的40a mcb实际上是好的,如果电缆是直接夹作为一个6毫米双胞胎和接地电缆将携带47安培!

2011 - 10 - 30 - t13:05:02 + 0

回答2011年10月30日

你所谈论的设置会很好,它实际上会占用更大的负载,所以对未来的更改也有好处。它实际上需要7KW或更多,这取决于电缆的布线方式,即是否通过绝缘等。

你应该买个电饭煲插座把你的新电器插上。

我希望这对你们有帮助

安东尼

2011 - 10 - 16 - t16:30:02 + 01:00

回答2011年10月16日

是的,你可以。
2.5千瓦是11安培而你有40安培的断路器,所以
你没有使电路过载

2011 - 10 - 16 - t16:30:02 + 01:00

回答2011年10月16日

是的,正确安装的6毫米电缆将支持烤箱和滚刀。然而,6mm电缆应该由32安培MCB保护,而不是40安培MCB。

2011 - 10 - 18岁t10:35:02 + 01:00

回答2011年10月18日