问问商人
2022世界杯预选赛
一个4.8千瓦的炊具需要靠自己的推力吗
我们的旧炊具额定功率为3千瓦,带有一个煤气灶,它只有一个标准的13安培插座,插在炊具附近的墙上。
灶具的电气部分几个月前坏了,我的房东终于买了一个新的,但他买了一个带燃气灶的双烤箱,根据手册的4.50 - 4.8KW。
我以为这是一个电饭煲径向电路,旧电饭煲插入,但事实证明它实际上只是在楼下的环形主干道上。我的房东现在想把现在的双13安培的电炉开关换成45安培的电炉开关,旁边还有一个13安培的插头插座,同时把电炉开关保持在环形主电炉上。
我已经解释过这不是一个好主意,他需要找一个合格的电工从保险丝盒到厨房安装一个新的径向距,两者之间只有6英尺。然而,他不想这样做,因为目前房子有一个非常旧的保险丝盒,使用保险丝,所以我的理解是,它需要升级到一个现代化的消费单位,安装一个新的马刺。
法律上是否要求一个炊具要靠自己的动力来运转因为我认为只有这样他才会这么做?
如果他这样做,2.5毫米的电缆是否可以连接炊具和新开关?
谢谢你的帮助
来自MyBuilder电工的3个回答
最佳答案
阿克林顿•2010年12月16日成为会员•45工作,100%积极的反馈
这不是很好的做法,但对于20A断路器来说就足够了,因为4.2kw=20.8A,使用分集负载约为13A(如果控制开关中的插座包含+5A),所以在技术限制范围内。新的径向电路将需要有RCD保护,并通知建筑物控制。
真的没有办法使用一个注册的火花来运行一个6毫米的供应,他可以用最小的麻烦为你注册。
回答2016年7月5日
是的,同意以上,这是一个合格的火花&需要通知。这不是你自己或房东应该尝试的事情。需要新的电路和新的消费单元,不介意打赌你的煤气和水供应也需要连接,因为你说这是一个非常老的消费单元等
回答2016年7月5日
相关问题
- 安装煤气灶/燃气供应+一些与燃气有关的问题
嗨,我准备买一处房产(位于英格兰东北部),并开始对厨房区域进行相当大的翻新……
- 我想在房子的一侧建造一个室外厕所,包括一个淋浴房。是否需要建筑规范,如果需要,需要做些什么才能达到规范?
实心砖墙,混凝土地板和屋顶。内部尺寸16'x8'。已经有防潮装置,厕所有自己的电源…
- 在家用炊具电路上使用焊机
嗨,人。我买了一台13a 240v焊机,但在超过3/4的功率时,它会绊倒环(它们都是这样),因此建议运行…
- 墙壁/地板在漏水后会自己变干吗?有点小霉菌问题
最近,我发现存放浸没式锅炉的小房间里有个漏洞。一滴小水花从……