我需要以下问题的建议;
我的公寓里有热水缸,为公寓里的水龙头和淋浴提供热水。热水缸有1倍的顶部浸入,连接到熔断a,并直接由其自己的供应从安装在热水缸上方的冷水储存池。这导致厨房水槽和浴室水池的热水压力出现问题。
主要问题是,淋浴20-25分钟后热水就用完了,第二个人洗澡需要60分钟。我在水箱上设置的温度是55摄氏度,如果我把温度提高到65摄氏度,热水箱复位按钮就会启动。
我是否应该在水箱上安装第二次浸泡(底部),并安装隔离的保险丝,以确保水更快地变热?它将帮助我在更长的一段时间内增加热水供应/比60分钟更快吗?
你认为没有外部恒温器会有什么风险吗?
电气连接如何,两个保险丝将取决于一根电缆连接回主开关板。
来自MyBuilder水管工的回答
最佳答案
你好Ausaf。在正常的方式下,如果一个通风的HW气缸被描述为在顶部有一个浸入式加热器,那么我预计它至少是一个27“Imm htr垂直安装在顶部。然而,从你说的,似乎有一个Boss在底部的另一个加热器,所以我只能猜测你有一个非峰值(经济7)型气缸或Fortic坦克。如果是后者,那么你既没有足够的高度,也没有足够的蓄水量来进行足够的淋浴,因为冷水也需要从同一个集水器中供应。
所以,我假设这是一个非峰值圆柱体你有一个加热器进入顶部的侧面。好吧,这将是完全错误的,因为这一切都是为了在白天手动提升热水,只会加热圆筒的顶部。你也应该有1在气缸底部,加热整个批次从一个定时器上的峰值表。
根据您的描述,加热器安装在了您特定安装的错误位置&您的浸入式加热器需要安装在较低的凸台。
简单地说,你所需要做的就是放弃顶部的1,在底部安装一个新的加热器,并将电源连接到该1。
你需要小心,因为在拆除老板插头或旧加热器(无论在那里),这是很容易撕裂气缸壁。这些可能是相当棘手的,但一旦取出,你应该是家和干燥。当然,你必须确保在取出旧的插头或加热器之前已经正确地排干了汽缸。我强烈建议你把上面的1个留在原地,但要断开电缆。不要试图重复使用它。
如果你对如何进行这个过程有任何疑问,那么最好建议你聘请专业人士来做,因为事情很容易出错,特别是如果没有使用正确的工具的话。另外,这似乎是你的主要热水来源,安装一个重型钛浸入式加热器。现在标准的都是垃圾,只是偶尔用的。
同样,如果你不确定自己是否有能力做到这一点,那么请专业人士帮忙。
我希望这有助于解决你的问题,
认为,马丁