问这种

气体工作

最大距离的路由天然气锅炉电源吗?

我目前的天然气管道供应我的车库,在那里,它连接到墙上安装流量计。车库是被拆除和重建支持第二高度扩展。因此我需要NG对光外部电表箱的电源供应。NG赶上22日不能转移到新的位置,直到重建墙但我不能拆除和重建,直到煤气管道中保持稳健路由。在我看来,我有2个选择:
1。支付两次NG承办2转移(1 x临时限制和二最终位置)
2。安装在地面半藏在房子前面。

如果我选择选项2这意味着从锅炉仪表将7 - 8米。这是一个问题吗?同时,路由是什么我们允许运行锅炉吗?内部运行的连接将是一场噩梦,因为它是固体属性(没有隔墙在这个地方)。我们可以把水管埋在地面从米在重建车库,让我们可以继续运行沿墙和在厨房?

帮助和建议会很受欢迎的。

2答案从MyBuilder天然气工程师

最佳答案

晚上好,

新的天然气供应将需要适当的大小根据锅炉千瓦输出,以确保该设备不是在压力表,这意味着天然气管道和弯曲越长越大直径管道工程需要确保设备正确地燃烧,保持一个正确的气体工作压力。

深度和管道工程运行时需要考虑保护套管等管道工程....

我希望这对你有所帮助....

亲切的问候,

肯尼Dezitter
技术经理@London效率有限

2016 - 08 - 20 - t20:10:01 + 01:00

回答2016年8月20日

根据BS 6891(天然气管道工程在国内住宅)天然气管道系统必须设计,这样可以同时提供所有电器的最大压力损失1 mbar煤气表出口所有设备入口连接。
我们必须计算管道的实际长度+配件或弯曲,将设备热量输入转化为气体的速度等。
典型的最大长度(约30米)我们增加管道直径35毫米铜。
埋地管道应当有袖的,必须有至少25毫米管以上冗长的介绍,没有压缩关节或工会可能埋葬,铜、波纹不锈钢trac管可能被埋葬。
亲切的问候
帕诺斯

2017 - 05 - 08 - t19:25:02 + 01:00

回答2017年5月8日