我得换掉我的独立式炊具。现有电路来自32amp mcb, b型。该单元是rcb保护。电缆运行到隔离开关,约18英尺运行,然后约4英尺到连接板。
我假设它是在6毫米电缆,但我不知道。炊具总功率为11kw。
如果我认为电路在6mm是正确的,那么我可能可以使用6mm来连接。
如果我使用10mm电缆从炊具到连接板和电路是6mm,将是安全的,反之亦然。如果炊具电路是在10mm电缆我可以使用6mm电缆连接。
谢谢你的回复。你是对的,我的问题是,我不知道如果电缆运行是6mm。我该如何确认它是。
如果我把原来的问题改写一下。
如果电缆从消费者单位是偶然的10mm,(我没有理由认为它是)在我做任何事情之前,我只是想知道是否会有问题,如果我用6mm电缆连接到连接板炊灶。
我没有问题,但如果有不同尺寸的电缆的问题,我会得到一个电工在检查电缆和连接。
-----------------------------------------------------------------
谢谢你的回复。由于实际宽度,我不得不改变炊具,我现在看到的是9.5千瓦的总功率。我同意你关于请电工的意见,因为我不确定电缆的尺寸。
最后一个问题。
我看了一下在线手册,见下文。
重要:在单相连接的情况下,必须使用以下直径的供电电缆:
铭牌上的额定功率。供电电缆直径
9500w在240v 3 × 4.0mm
这是正确的吗?连接一个4mm电缆,在我的情况下,一个6mm,可能10mm的电源电路。我也在什么地方读到,应该遵循制造商的连接说明。
来自MyBuilder电工的3个答案
最佳答案
你可以将多样性应用于炊具,这意味着你在计算中不应用总负荷。计算公式见IET布线规则或现场指南。你为什么需要10毫米的电缆?如果你不知道你在做什么,即不知道它是否是一个6毫米电缆,我真的建议聘请一个电工。在这种情况下,电缆的运行长度是无关的。
你的编辑。我敢打赌说明书上也说要由电工来安装等等。我再重复一遍我之前说过的话,比如,找个电工来!你得到的另一个答案与你将要得到的炊具最初的千瓦额定值相差甚远。因为没有应用多样性。你只是用不同的方式问同样的问题。我不会告诉你怎么做,因为我还没见过,这很难是一个DIY的电气工作。
2016年10月8日
你好,您的炊具是11Kw意味着大约40安培,这很可能意味着您将需要从保险丝板到隔离点的10mm电源-隔离点到炊具连接,炊具连接到炊具本身,在保险丝板上有一个40或45a的MCB。如果对电缆尺寸有疑问,请电工确认。
2016年10月6日
相关问题
- 是否有一种3相逆变器,可以管理一个鞣制店高达60000瓦的可能输出?
我知道我们可以通过能源公司来改变供电,但这被报价为至少需要6周的等待时间,我宁愿先定下来……
- 增加一个微型组合到现有的炊具电路
我刚收到一个更换的微型组合烤箱,因为之前的那个坏了。这是一种不同的型号,没有插头。
- 在家用炊具电路上使用焊机
嗨,人。我买了一台13a 240v的焊机,但在3/4以上的功率下,它会绊倒环(他们都这样做),因此建议运行…
- 现有的RCD电路可以扩展吗?它对炊具来说太大了吗?
嗨,我的房子简直是布线的噩梦。我有一个RCD电路,它曾经运行到一个电动淋浴,它有一个…