问这种

气体工作

钳工拒绝连接气体滚刀电动气表太近

标题说的真的。

我有一个新的替代天然气滚刀和锅炉安装到现有的安装由当地天然气安全工程师。然而滚刀失败(点火电路发生故障)和漩涡谁制造它安排保修更换整件事(有很多问题想让所需的部分)。

惠而浦钳工来了今天,断开旧滚刀(在此期间他关掉电源,所以访问米柜)。

然后他开始删除旧的滚刀,换成新的。

然后他说,气表太接近电表,所以不会继续到气体的连接,因为它是不安全的。他暗示(我不在,所以我的妻子与他),它不能连接到气体和/或电表被分离。

的确,气表不是150毫米远离电表然而这是一个老房子的米之前安装许多年前,我认为适用的规则的介绍。

但是我现在没有滚刀(!)。

我的问题是他是否有权拒绝连接的煤气表坐落在规定要求的150毫米进来时遵守所有相关规则。

非常感谢,希望一些指导我有一个年轻的家庭,可能真的与烹饪一些食物(!)

2答案从MyBuilder天然气工程师

最佳答案

我还没有看到这种情况所以不知道它看起来像一个不安全的情况即严重安装设备或可能实际上感人。除了那听起来像是一个极端的反应,但如果你适合一块不可燃的,非可传导的薄板材料两者之间所有的规则都将满足。即使是模棱两可的。

2016 - 11 - 18岁t12:15:02 + 0

回答2016年11月18日

如果有任何安全问题,那么安装程序之前应该已经意识到这种删除旧的滚刀。安装程序会坏的紧密性试验执行计之前删除旧的滚刀所以他/她应该已经注意到这在开始工作之前。如果有任何关于安全问题他/她会使气体安全或离开你一个警告通知。没有看到米很难判断,但听起来像一个小瑕疵,不限制您在安装。希望这个有帮助。

2017 - 05 - 14 - t09:30:02 + 01:00

2017年5月14日回答

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别