中央供暖系统

房间恒温器坏了?

你好,今年早些时候,我们客厅的双散热器有一个恒温器(或阀门)漏水。我们有英国的煤气中央供暖盖,所以就把它换了。但是我们后来注意到,前面房间的暖气片达到一定的温度,然后关闭,很难再打开——这让前面房间感觉很冷,尤其是在晚上。房子里的其他散热器都是红红的,而前面的大部分时间都很暖和。我们本以为它会稳定下来,但夏天过后,当再次使用暖气时,同样的事情发生了。上周我打电话给英国天然气公司,他们“以防万一”更换了装置的顶部部分,说它应该达到25-28。但是前屋的温度勉强达到21度。我知道我们的那个有毛病的恒温器是质量好的,因为我记得工程师第一次更换它的时候说过我不确定是什么牌子的,但它从来没有开满过,因为它的功能非常好——它有罗马数字,是在1999年安装的!..知道为什么会这样吗? .. the engineer last week said the only other thing we could do was to not have a thermostat at all, but the radiator is really powerful and would boil the room in full .. we need it solving because it has gone from being the warmest room in the house to being one of the coolest

谢谢你关于大头针的回答。我会试着看一看——但上周来的工程师们,在他更换恒温器顶部的时候,不是已经检查过了吗?
谢谢

谢谢,我想我会让他们回来的。只是一个想法。今年早些时候,当整个恒温器被更换时,漏水了几天,但最终停止了——这和它有什么关系吗?而且事实上,工程师上周才更换了顶部的部分,这是否表明问题可能与机组的底部有关?
再次谢谢你,乔

非常有用的信息..谢谢:-)

更新:
工程师昨天打电话来更换了整个装置,包括阀门。到目前为止,它看起来还是在做同样的事情。房间不能超过21号。他昨天说,如果不行,我们可以试着把恒温器移到暖气片的另一边(以防从暖气片的这一边通向暖气片的管道影响到暖气片)——但这些管子已经在那里好几年了,没有问题。他还说,他已经在一个论坛上发布了这个问题,另一个工程师也从几个客户那里得到了同样的抱怨——散热器没有达到温度:-/我们该怎么办,我不知道。

来自MyBuilder供暖工程师的2个答案

最佳答案

也许散热器上的trv连接的阀门内的插销卡住了。
你的编辑。我会这么想的,我会把它们拿回来的。祝你好运
你的编辑……我真的认为是阀门出了问题,如果是在安装了新的恒温器之后漏水,那就说明了这一点。我之所以在这里参与进来,是因为我在自己的房子里也遇到过完全相同的问题,我把它拧开,把大头针拧进去又拧出来(大头针卡在中间),它对我来说很管用。不是说这是错的,但工程人员可能选择了简单的选择,而不是一点常识。

2016 - 11 - 19 t11:30:01 + 0

2016年11月19日的回答

拧开车顶的螺丝,看看销钉是否卡住了,推几下,看看它是否能自由上下移动

2016 - 11 - 18岁t07:35:02 + 0

2016年11月18日回答