我有一个saniself即时哈瓦特/淋浴加热器。变量6.6千瓦或8.8千瓦。
目前它是20的行程开关。这是好的吗?或者我需要一个32吗?

从MyBuilder电工4答案

最佳答案

你好,

20安培保险丝并不满足这种负载&你不能简单地交换一个更高的Amp的断路器的电缆保险丝董事会淋浴可能不是正确的尺寸。你需要一个电工来检查这个电缆的大小再做任何进一步的。

理论上:6600 w / 230 = 28.6安培保险丝
8800 w / 230 = 38.2安培保险丝

但就像我上面说的,电缆需要检查在你做任何事。

加里
GML电气承包商

2016 - 11 - 19 t07:30:02 + 0

回答2016年11月19日

嗨,即使在最低的估计6.6千瓦单位将使用28.69安培
你需要一个合格的电工调查电缆尺寸等是否使用32甚至是可能的

2016 - 11 - 19 t07:30:02 + 0

回答2016年11月19日

如果单位有能力运行在8.8千瓦的电力需要使用配件的评级。

很可能8.8千瓦已经使用240 v(检查指令)和计算给37附近,如果它是基于出一点在38 230 v。

在这种情况下20是不够的。

2016 - 11 - 19 t09:35:02 + 0

回答2016年11月19日

20安培?惊讶的不是跳闸。电缆是喂它什么尺寸的?你不能只是恰好一个新的更高的额定行程开关的词,随着电缆的额定在英国一样大小的设备/保险丝等。建议你得到一个注册在做《电工。

2016 - 11 - 19 t07:40:01 + 0

回答2016年11月19日