空气砖安装不正确?
你好-我目前正在更换一些已经腐烂的托梁。做这项工作的人在房子周围安装了一些空气砖,以改善底层通风。房子有空腔墙和空腔绝缘(纤维型)。他原本打算安装伸缩式通风口,但出于某种原因,他说现在不可能了。我后来读到,空气砖必须配备套筒或伸缩通风口,如果它是一个空腔墙。现在看来,他打算在空气砖后面留下一个洞,没有套筒来连接这个洞。我真的很担心这会导致绝缘腔潮湿或其他问题,有什么建议吗?非常感谢您的任何建议。
user_dm5
2016 - 12 - 06 - t20:58:06 + 0
来自MyBuilder Bricklayers的3个答案
最佳答案
Elliott & Son, Builder & Joiner
Sittingbourne•2016年11月16日会员•目前还没有反馈
53086
2016 - 12 - 11 - t18:40:02 + 0
被提问海报喜欢
你的气砖孔需要内衬,否则你的纤维绝缘最终会从腔中脱落,但你不应该有任何潮湿的问题。认为肖恩
回答2016年12月11日
就像
1
53159
2016 - 12 - 15 - t12:40:02 + 0
伸缩式通风口用于砌块和横梁地板,但仍然会通风口地板。对于木地板搁栅,你应该能够安装一个粘土空气砖和套筒下面的dpc和dpm托盘上面的套筒。
地板必须是交叉通风的(空气从两个或多个侧面吸入),如果需要,使用150mm的空气砖以获得最大的空气吸入。我个人会在托梁上使用塑料托梁帽,在那里内置到内部皮肤,以防止将来腐烂。
希望这对你有所帮助。
回答2016年12月15日
就像
1
相关问题
- 新安装的upvc窗户,里面的壁孔不是平的,他们在墙上整理工作的填充物还没有干
窗户是在2011年12月安装的,拆除了一层砖,安装了一个比以前稍微大一点的窗户。注意到…
- 房子一侧的空气砖不见了
我的新房子少了这么多空气砖。如果你在我的房子中间从前到后画一条线,他们都是…
- 通风口或通风砖,防止凝结和受潮问题
你好,我们刚买了一辆30年代的四床半挂车,已经破旧不堪,而且严重受潮。更糟糕的是……
- 阻塞空气砖
嗨,我住在一个末端排屋,几年前有空腔墙隔热,我很潮湿。然而,经过一些……