问问商人
中央供暖系统
膨胀容器是否故障?
请帮助。
请问我的组合锅炉膨胀容器需要更换的关键指标是什么?
如果在锅炉启动时检查容器压力,在压力下,当连接水泵并用自行车泵重新加压时,它会分散水吗?
目前我了解和理解的是,锅炉开关时,阀门启动时应该有空气释放。
如果空气阀接通时膨胀容器隔膜故障,那么水应该/会流出来吗?
然而,如果系统处于压力下那么我的理解是,水当然会从气阀中流出,而做这项工作的人是在试图欺骗我做不必要的工作?
* * * * * *更新
对你的各种评论的回答-锅炉的压力也进行了检查,当我收到燃烧收据时,我将其与之前的收据进行了比较,并很快注意到已经使用的设备已经过期,因此给出了不正确的读数。我把这对夫妇送了出去,没有付钱。我相信锅炉压力继续下降,尽管非常缓慢,有时已经进入了5°C的抗冻区,锅炉中有压力,尽管它没有被驱动超过3巴2.5巴,我理解这是好的?
这只是超过正常压力的下降,我不明白,会在管道上放一个袋子,看看是否有水流出来。
提前感谢你的帮助。
来自MyBuilder Heating Engineers的4个回答
最佳答案
床•2017年2月3日起为会员•没有反馈
如果你有一个有缺陷的压力容器,那么当锅炉打开时,它就不能承受压力上升。关键指标是压力表将上升到3bar或更高,这将导致减压阀打开,你可能会注意到水从管道外滴。
回答2017年2月3日
我只更换了大约5个组合锅炉上的膨胀容器,(完成1000次维修工作)
它们很少出错。我所做的就是维修锅炉,所以我知道我在说什么。
容器需要检查,带脚踏泵的锅炉的水压应在压力表上显示为20 PSI左右。
找一个合适的加热工程师,一个知道他们在做什么的人。
水从阀门里流出来了?然后更换Schrader阀芯
叫他走开!
回答2017年2月9日
相关问题
- 每天失去压力,没有泄漏,没有膨胀容器。
我们有一台使用了12个月的Vaillant系统锅炉,在过去一周的时间里,它的压力一直在下降(1.4 - 0.4)。
- 我的PRV或膨胀容器是否有故障?
暖气打开后不久,你就可以看到水从中间包里滴下来。我怀疑有故障的TRV或它可能是…
- 膨胀容器或检修阀故障
嗨,我们有一个新的系统与气缸和Vailent。我们看到水从膨胀容器下面的漏斗锡盘里滴下来。
- 膨胀容器故障?
感谢任何帮助。有故障的膨胀容器会导致最近安装的系统压力逐渐下降吗?