问一个商人
浴室配件
抽风机更换
我想换掉我的浴室排气扇(我觉得它快不行了,因为它需要一段时间才能达到速度)。
目前使用的是Vectaire MF 100 t,萃取率为95m3/hr (35l/hr),音量在20-40dB之间。
据我所知,任何替代品都需要具有IP45或IPX4的防护等级,因为它位于淋浴器上方。我正在寻找一个理想的更安静,但具有更好的提取率。我还要求它是一个计时器(即运行一点后灯已经关闭),和
连接到100mm的管道(这是目前的地方,我不能取代它)。我也会牺牲噪音来获得更好的提取率。
我找到的最好的风扇规格和我现在的风扇差不多。然而,如果我要去一个连接到150mm导管的抽风机,我可以得到一个更好的抽速(3倍)。是否值得得到一个转换器,或者更窄的管道是否会阻止它的使用?
我想我有足够的空间放风扇和转换器(我和楼上的人住在一个公寓里)。
这里有一个链接到我现在的风扇(https://goo.gl/LfdHQS),这里有一个链接到我正在考虑购买的风扇(https://goo.gl/8jWkeo),它连接到100毫米的管道。如果我继续使用150mm风扇,我可能会选择这样的东西(https://goo.gl/XCEv2p)
但我愿意听取粉丝们的建议。
更新(回复Sandau Enterprises UK):
这个房间大约有12平方米。我想要一个风扇提取率更高,因为在淋浴的几分钟内,房间就会被蒸起来。然而,你关于替换被抽出的空气的观点是一个很好的观点,我没有考虑过。谢谢。
1 .来自MyBuilder浴室安装工的答案
最佳答案
首先,这是一个巨大的空气运动。1立方米是1米× 1米× 1米。每小时移动95是巨大的。
你可以用一个小得多的,假设你的淋浴房没有房子那么大。我建议用一个差不多的,除非房间很大,否则换一个大一点的不会有太大的好处,因为被抽出的空气必须来自某个地方。所以大一点的需要更多的空气。这可能是一些问题,如果提取器不能用房间外的干燥空气代替潮湿的空气,它就不能做它的工作。想办法让新鲜空气进来也许是值得的,即使这意味着让门开着或在墙上加一个低通风口。
你好,
这是相当小的,所以我强烈建议确保提取器有新鲜空气来取代它试图取出的东西。
想象一下,把空气从瓶子里吸出来,却没有办法让新的空气进来。你最终会得到一个真空……
我承认,一个房间永远不可能密封得那么好,但重点还是在这里。你需要的是让房间呼吸,这意味着空气必须从某个地方进入。
你甚至可以在另一个房间里放一个通风口,只要那个房间也不是密封的……他们经常在浴室没有窗户的酒店里这样做。
2017年3月8日
相关问题
- 更换浴室抽风机
我现有的浴室抽风机坏了。那是一个定时风扇,它和浴室的灯一起亮着。当灯是…
- 浴室抽风机:通过天花板/瓷砖通风口的内联离心风机,还是通过墙壁的轴流风机?
嗨,朋友们,我希望在找电工来安装浴室抽风机之前能收集一些建议。任何建议都是…
- 浴室抽风机建议-保持触电
你好,我想咨询一下关于在浴室安装吊顶抽风机的问题。我的每一个粉丝都在…
- 抽风机噪音问题及更换
嗨。我觉得风的噪音是从我套间里的排气扇进来的。我需要哪种类型的交易员…